88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器报f0022
西门子
440
变频器
,
报F0022
故障,不能复位,求高手指点。
答:
1. 重新给变频器加上电源电压 2. 按下BOP 或AOP 上的Fn 键 3. 通过数字输入3 (缺省设置)F0022
功率组件故障 引起故障可能的原因 在下列情况下将引起硬件故障r0947=22 和r0949=1 (1) 直流回路过流=IGBT 短路 (2) 制动斩波器短路 (3) 接地故障 (4) I/O 板插入不正确 外形尺寸 A 至C...
西门子变频器F0022
什么故障原因?
答:
永久故障F0022
检查I/O模板是否正确插入(参看使用说明书)在变频器输出或IGBT上有否接地故障或短路
你可以用断开电动机电缆来辨认这个故障 如果所有外部电缆(同电源电压连接的例外)被断开,但仍然有比较高的故障概率,则变频器是有故障,必须修理 偶尔故障F0022 这个故障当成过电流处理。如果偶尔出现故障...
西门子变频器
440,
F0022
故障,如何处理?
答:
这种故障应当被认为是“过电流”
。下列情况可能发生间发性F0022故障:•负载突然改变或者机械堵塞。•斜坡时间非常短。•对无传感器矢量控制的最优化起副作用。•
所安装的制动电阻器不正确、电阻值太低
。处理方法:1.检查输出线 2.检查变频器设置 3.检查设备 ...
西门子
440
变频器报F0022
故障怎么处理?
答:
这种故障应当被认为是“过电流”
。下列情况可能发生间发性F0022故障:1、负载突然改变或者机械堵塞。2、 斜坡时间非常短。3、 对无传感器矢量控制的最优化起副作用。4、
所安装的制动电阻器不正确、电阻值太低
。
西门子
430
变频器
老
报F
22是什么原因
答:
F0022 功率组件 故障 制动单元短路,制动电阻 阻值过低 电机接地 IGBT短路 组件接触不良
1.如果F0022在变频器上电时就出现且不能复位,重新插拔I/O板或者维修 2.如果故障出现在变频器启动的瞬间,检查斜坡上 升时间是否过短 3.检查制动单元制动电阻 4.检查电机,电缆是否接地 ...
西门子变频报警
硬件故障什么问题
答:
被断开,但仍然有比较高的故障概率,则
变频器
是有故障,必须修理 偶尔故障
F0022
这个故障当成过电流处理。如果偶尔
出现
故障F0022,其原因可能是:1)负载突然变更或机械障碍 2)极短的斜坡上升时间 3)无传感器矢量控制闭环系统的不良最优化 4)安装了带有太小的电阻的不正确制动单元 ...
西门子变频器报f0022
,怎么处理?
答:
1.永久故障F0022检查I/O模板是否正确插入
(参看使用说明书)在变频器输出或IGBT上有否接地故障或短路你可以用断开电动机电缆来辨认这个故障如果所有外部电缆(同电源电压连接的例外)被断开,但仍然有比较高的故障概率,则变频器是有故障,必须修理 2.偶尔故障F0022这个故障当成过电流处理。如果偶尔出现故障...
西门子变频器f0022
故障
答:
西门子变频器出现F0022
故障码,这是常见的一个故障,就是组件接触不良,变频器在实际的运行环境中,难免有震动,从而导致以上问题的出现。解决方法:如果F0022在变频器上电时就出现且不能复位,可重新插拔I/O板。实在不行就只能送修了。一般碰到这种问题我都直接找我们的西门子代理商天拓四方,主要在我们...
西门子变频器报
故障代码为
F0022
应该怎么处理
答:
变频器出现
故障
F0022
大多是因为 1、系统过载 2、矢量控制器未设置好 3、I/O板卡接触不良 4、散热不好 5、电机电缆接地不好 只要仔细检查以上几个方面就可以排除人为设置原因了,如果还是显示故障报警,就需要工程师检查设备内部原因了。
西门子
430
变频器
老
报F
22是什么原因
答:
说明
变频器
的电流互感
器出现
了故障。因为当电流互感器出现故障时,变频器不启动时即有电流显示且电流在变化。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。