西门子440变频器,报F0022故障,不能复位,求高手指点。

带的是2.2千瓦电机。

发生故障时 变频器跳闸并在显示屏上出现一个故障码
说明
为了使故障码复位 可以采用以下三种方法中的一种
1. 重新给变频器加上电源电压
2. 按下BOP 或AOP 上的Fn 键
3. 通过数字输入3 (缺省设置)

F0022
功率组件故障

引起故障可能的原因
在下列情况下将引起硬件故障r0947=22
和r0949=1
(1) 直流回路过流=IGBT 短路
(2) 制动斩波器短路
(3) 接地故障
(4) I/O 板插入不正确
外形尺寸 A 至C(1) (2) (3) (4)
外形尺寸 D 至E(1) (2) (4)
外形尺寸 F(2) (4)
由于所有这些故障只指定了功率组件的一
个信号来表示不能确定实际上是哪一个
组件出现了故障
外形尺寸 FX 和GX
当r0947=22 和故障值r0949=12 或
13 或14 根据UCE 而定时检测
UCE 故障

故障诊断和应采取的措施
检查 I/O 板它必须完全插入

反应
Off2
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-09
更换I/O板
相似回答