变频器母线电压600多正常吗
变频器母线电压600多正常吗
答:
正常
。根据查询矿用电缆网得知:变频器的直流母线电压范围在400伏到1000伏之间,电压的范围在600伏多是在正常范围内。
变频器
直流
母线电压
是多少
答:
范围在400V~1000V之间。
变频器
的直流
母线电压
范围可能因产品类型、型号和制造商而有所不同。一般来说,变频器的直流母线电压范围在400V~1000V之间。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测...
变频器
直流
母线
在680v左右能
正常
工作吗
答:
如果你的电源电压是500v的那是正常的
,如果是400v的那就已经接近过压的边缘了,一般变频器的过压只是正常点压的1.2~1.35倍之间。
伺服
母线电压
范围是多少
答:
范围是530V左右。
变频器
直流
母线
最高
电压
在530V左右。万用表测量一下,
正常
情况下应该在460-530之间。如果测量值在500V上下说明变频器的整流滤波储能电路没问题,出现此问题应该是直流母线检测电路误报所致,重点检查直流母线检测电路是否有元件老化变质损坏,应急应用也可以屏蔽此电路。
ABB ACS510
变频器
调速问题
答:
首先33.3肯定到不了1000转。你看到的转速时从哪里看到的,
变频
计算的那个不够准确,如果是编码器检测的那就需要检查一下编码器了。启动后转速下降不是给定变化了就要看是不是负载变化了。负载变化时电流会变化。
为什么
变频器
PN两端直流
电压
为560伏,两变频器报的是760伏?
答:
这是
正常
情况,输入电压高的时候直流
母线电压
会达到560~570V。
变频器
有一个过压故障,这个电压就是取直流母线的电压一般有七百多伏,不同品牌的过压阈值不完全一样。还有,一个是制动电压。在带有自动单元的变频器,会有一个制动电压值,这个电压值会比过压值低几十伏,一般在
六百
九到七百这样。
变频器
显示
电压
答:
先搞清楚,你监测的和你用万用表测的是不是同处的
电压
,一般
变频器
显示的是直流
母线
的电压,按理来说一般是
600多
V,你用万用表测的380V应该是输入或者输出电压吧!
西门子g120
变频器
报F0002故障如何解决
答:
楼上回答的不错,F0002为过压,电压检测实际检测的是直流
母线电压
,
正常
在540V左右。得具体看什么时候报警的:一、如果停机时,有可能是惯性过大回馈引起的,把下降时间加长或者加制动电阻即可。二、如果在待机状态下报警:1、机器电压检测回路故障。你可以通过参数r0026查看检测值,并拿万用表测量直流...
台达c2000
变频器
输入
电压
是550
正常
么,电机45千瓦,跳定速运转中过电压...
答:
如果是575V或690V机种的话,输入
电压
是没有问题的,575V机种允许的电压范围是:446V~660V,690V机种允许的电压范围是:446V~759V。如果是230V机种或者是460V机种的话,这个电压肯定就是偏高了,230V机种允许的电压范围是:170V~264V;460V机种的允许电压范围是:323V~528V。
变频器
输出500伏
正常吗
?
答:
一般的数字万用表不能用于测量
变频器
的输出电压,严格的讲变频的输出是等幅不等高的脉冲序列,不是正弦波。数字万用表测量是按照正弦波变化采样计算的。变频器直流
母线电压
大概是500多伏,你测的那个值和这个比较接近,换个整流型电压表试试