88问答网
所有问题
变频器母线电压600多正常吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-29
正常。根据查询矿用电缆网得知:变频器的直流母线电压范围在400伏到1000伏之间,电压的范围在600伏多是在正常范围内。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VBVM1cMctKaSSa1V1V.html
相似回答
变频器
直流
母线电压
是多少
答:
范围在400V~1000V之间。
变频器
的直流
母线电压
范围可能因产品类型、型号和制造商而有所不同。一般来说,变频器的直流母线电压范围在400V~1000V之间。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测...
变频器
直流
母线
在680v左右能
正常
工作吗
答:
如果你的电源电压是500v的那是正常的
,如果是400v的那就已经接近过压的边缘了,一般变频器的过压只是正常点压的1.2~1.35倍之间。
ABB ACS510
变频器
调速问题
答:
首先33.3肯定到不了1000转。你看到的转速时从哪里看到的,
变频
计算的那个不够准确,如果是编码器检测的那就需要检查一下编码器了。启动后转速下降不是给定变化了就要看是不是负载变化了。负载变化时电流会变化。
ABB
变频
最近在停机是老是报
母线
直流
电压
高故障
答:
变频器
直流
母线
最高
电压
在530V左右。万用表测量一下,
正常
情况下应该在460-530之间。如果测量值在500V上下说明变频器的整流滤波储能电路没问题,出现此问题应该是直流母线检测电路误报所致,重点检查直流母线检测电路是否有元件老化变质损坏,应急应用也可以屏蔽此电路。具体操作可咨询厂家售后。
变频器
显示
电压
答:
先搞清楚,你监测的和你用万用表测的是不是同处的
电压
,一般
变频器
显示的是直流
母线
的电压,按理来说一般是
600多
V,你用万用表测的380V应该是输入或者输出电压吧!
为什么
变频器
PN两端直流
电压
为560伏,两变频器报的是760伏?
答:
这是
正常
情况,输入电压高的时候直流
母线电压
会达到560~570V。
变频器
有一个过压故障,这个电压就是取直流母线的电压一般有七百多伏,不同品牌的过压阈值不完全一样。还有,一个是制动电压。在带有自动单元的变频器,会有一个制动电压值,这个电压值会比过压值低几十伏,一般在
六百
九到七百这样。
西门子g120
变频器
报F0002故障如何解决
答:
楼上回答的不错,F0002为过压,电压检测实际检测的是直流
母线电压
,
正常
在540V左右。得具体看什么时候报警的:一、如果停机时,有可能是惯性过大回馈引起的,把下降时间加长或者加制动电阻即可。二、如果在待机状态下报警:1、机器电压检测回路故障。你可以通过参数r0026查看检测值,并拿万用表测量直流...
400KW
变频器
电机低速时
母线电压
升到756V
正常吗
?
答:
制动或回馈状态时,会导致直流
母线电压
升高,例如400V进线,直流母线电压约为550V,制动时母线电压升高至700
多正常
,再高制动单元就会工作将过多的电压通过制动电阻放掉,电压就将回来了。若是能够有源逆变将多余的能量回馈给电网,则直流母线电压就出现一个尖峰燃然后很快就下来了,不会持续很高 ...
大家正在搜
380伏变频器直流母线电压
变频母线电压到498伏正常吗
变频器直流电压范围
变频器显示电压500多
三菱变频器直流母线电压范围
变频器母线电压达到700v
变频器显示输出电压600多伏
380V变频器的母线电压多少V
变频器直流母线电压正常范围