88问答网
所有问题
变频器输出500伏正常吗?
用数字万用表测量的
举报该问题
推荐答案 2008-10-21
一般的数字万用表不能用于测量变频器的输出电压,严格的讲变频的输出是等幅不等高的脉冲序列,不是正弦波。数字万用表测量是按照正弦波变化采样计算的。变频器直流母线电压大概是500多伏,你测的那个值和这个比较接近,换个整流型电压表试试
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/cg1VtgM1.html
其他回答
第1个回答 2008-10-21
那得看你的变频器是那个电压等级的了,有380的,也有690的,还有800的。
第2个回答 2008-10-22
二楼好
相似回答
变频器输出
怎么比显示电压高很多,380V变频器,输出有
500
多
伏
!
答:
变频器输出
波形为PWM波,PWM波含有丰富的谐波,变频器面板上显示的380V,是指这个PWM波的基波含量。其包含谐波在内的真有效值比380V高,若你测量的是真有效值,
500
多
伏
完全是可能的。准确测量变频器输出电量的基波、谐波、功率等参数,推荐选用AnyWay变频功率测试系统。
变频器输出500伏正常吗?
答:
一般的数字万用表不能用于测量
变频器
的
输出
电压,严格的讲变频的输出是等幅不等高的脉冲序列,不是正弦波。数字万用表测量是按照正弦波变化采样计算的。变频器直流母线电压大概是
500
多
伏
,你测的那个值和这个比较接近,换个整流型电压表试试
变频器
一上电就显示电压
500
多
伏
而且无法
正常
启动是怎么回事
答:
如果是直流电压那是正常值
,如果是400V进线电压,那直流电压就应该是540V左右。如果是进线电压,而是实际进线电压又并不高,那么极可能是AD/DA转换器损坏,或者检测元件损坏。
富士
变频器输出
显示600多v
答:
有可能是输入三相交流电电压偏高
,或者是变频器本身的检测电路有误差,一般情况都是在500伏以上。
变频器
启动没有电压
输出
是怎么回事?
答:
变频器
无U、V、W相电压
输出
,但主电路P、N之间(储能电容两端)有
500
多
伏
的
正常
电压,高压指示灯亮。主电路P、N之间直流电压正常,说明整流、限流和储能等电路基本正常,制动电路和逆变电路也不存在短路故障。变频器无输出电压的原因在于逆变电路不工作,因为逆变电路三个上桥臂同时开路的可能性非常小,...
关于
变频器
的基波电压与有效值电压
答:
变频器输出
PWM含有丰富的高次谐波,380V输出时,有效值最高可达
500
多
伏
,你说的430V,不算大,应该还是变频器输出加了滤波器的效果,否则,会更大。但是,如果你的试验台用于普通电机试验,由于谐波会增加电机损耗,应该要加正弦波滤波器,经过正弦波滤波器出来的电压,谐波非常小,两种模式测量结果会非常...
变频器输出
电压怎样测量,是多少
答:
变频器
的
输出
电压是和变频器的额定输出电压以及变频器的实际运行频率是息息相关的,其电压范围是0~额定输出电压。用普通的数字万用表测量的话,可以测量到几百伏,乃至上千伏。用机械表,或者是高端数显表测量的话,结果会更为精确一些。
变频器
常用直流母线电压是多少伏
答:
VDC:直流电压。马达Vm多为310Vdc。该电压用于马达U,V,W三相绕组,给三相绕组提供励磁电流。最大额定电压:DC
500
V。允许运行电压范围:DC50~400V FG: 反馈
输出
端口。信号输出为集电极开路输出型。注入电流:小于5mA(上拉电阻的设置应使流经三级管的电流小于5mA)。如果使用长导线,PG线可能会受到...
大家正在搜
变频器220伏进线能输出380吗
380伏变频器输出多少伏
单相220伏变频器输出多少伏
变频器输出电压是220伏的吗
变频器50hz输出电压是多少伏
220v变频器输出是三项是多少伏
变频器直流输出多少伏
变频器输出多少伏电压
22OV变频器输出三相电多少伏
相关问题
变频器输入220伏可以输出38伏吗?
变频器输出怎么比显示电压高很多,380V变频器,输出有500...
变频器最大输出电压为500v,三相电机,当频率为50HZ是,...
交流变频器的输出电压高于输入电压380V为500V,是不是变...
变频器一上电就显示电压500多伏而且无法正常启动是怎么回事
电梯故障变频器输出电压是380V到电动机就是500多V???...
变频器输出三相交流电压有540V正常吗?
变频器输出电压