88问答网
所有问题
当前搜索:
380伏变频器直流母线电压
在
变频器
中,当电源电压是
380v
时,
直流电压
的平均值513v。请问是怎么计算...
答:
直流母线的电压
是交流电压整流滤波后得来的,交流电压有效值乘以√2,即1.414,就是交流电压的最大值,
直流母线电压
就等于交流最大值。如果交流电压为380V,直流母线电压就等于537V.
变频器直流母线
对地
电压
多少
伏
?
答:
直流母线
对地
电压
和你的线电压差不多大,假如你的
变频器
输入三相380V。那么母线对地就是380V左右。
为什么
变频器
PN两端
直流电压
为560
伏
,两变频器报的是760伏?
答:
变频器
的电压:进线交流
380V
;
直流母线电压
=380*1.414=537V。这是正常情况,输入电压高的时候直流母线电压会达到560~570V。变频器有一个过压故障,这个电压就是取直流母线的电压一般有七百多伏,不同品牌的过压阈值不完全一样。还有,一个是制动电压。在带有自动单元的变频器,会有一个制动电压值,...
变频器直流母线电压
过高是何故障?
答:
如果变频器没坏,可能是电动机四象限运行的发电状态导致电能回流,该能量无法回馈电网,所以引起母线电容充电、电压泵升。可以加制动单元和刹车电阻,根据手册选。所谓变频器的过电压,是指由于种种原因造成的变频器电压超过额定电压,集中表现在
变频器直流母线
的
直流电压
上。正常工作时,变频器直流部电压为三...
怎么检查
变频器
输入的正负两端是否有高压进入变频器
答:
测试方法:将万用表的正接到变频器+端子,万用表的负接到变频器的-端子。如果是AC
380V的变频器
,用普通的万用表,打在
直流
档,用高于750的档去测量有多少伏电。举例:
380V变频器母线电压
计算 输入电压*1.414*cosΦ,如果cosΦ=0.95,则母线电压=380*1.414*0.95=510v 只要有电压,就会有...
变频器
输入
电压380V
,请问
直流电压
多少伏?
答:
变频器
输入电压是
380v
,
直流电压
不能够确定。跟运行频率有关,频率和电压成正比。三相
380V
输入的变频器,其输出电压是根据输出频率变化而变化的,一般输出频率越低输出电压越低,但其最高输出电压一般不超过380V。变频器输出的PWM波,会影响我们表测量的精度;而一般的万用表则没有滤波装置,有测量误差...
380变频器
可以用在220v电源上吗!?
答:
可以的,直接插到220v的电网上使用,但是演示箱的输出是达不到
380v
的,只有220V。220V直流只能有297V,是不可能输出380的,
变频器
不是变压器。使用IGBT整流加上LCL滤波器倒是可以抬升
电压
,但是不能用在单相的场合。所以,输出能不能到
380V
就要看你的进线电压能不能将
直流母线
稳定到510V以上。也就是...
变频器
接
380v
的滤波电容耐压多少
答:
一般电解电容的耐压值为400V;而三相
380V
的交流电,经整流后,
直流电压
理论值约为537V。
变频器380v
可以接入220v的电源吗?
答:
不可以的,因为输入电压不够,变频器经整流滤波后的电压是220X1.35=297V,而
380V的变频器
整流滤波后应该是380X1.35=513V.当
380V变频器
用在220V电压供电时,
母线电压
得不到相应的 513 V,变频器会报欠压故而停止工作。380V变频器输入电压一般是340-420V之间,此时机内
直流
应该是480V-594V之间。
变频器直流母线
过
电压
的原因及解决办法
答:
造成过电压的原因主要有两种:电源过电压和再生过电压。电源过电压是指因电源电压过高而使
直流母线电压
超过额定值。而现在大部分
变频器
的输入电压最高可达460
V
,因此,电源引起的过电压极为少见。产生再生过电压主要有以下原因:当大GD2(飞轮力矩)负载减速时变频器减速时间设定过短;电机受外力影响(风机...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器母线电压多少正常
三菱变频器直流母线电压范围
变频器母线电压600多正常吗
三相变频器直流母线电压
380v变频器直流电压多少正常
变频器带载母线电压多少
直流转三相380AC的母线电压
变频器直流母线对地电压多少
变频器直流母线电压1100v