88问答网
所有问题
当前搜索:
变频器母线电压600多正常吗
ABB
变频器
ACS800-0050-03直流
母线电压
显示640伏,实际测量值是535伏左右...
答:
R5结构,螺钉固定电流测量回路,
母线电压
640明显错误,停车还报短路,就是检测出问题了。不换电路板的话怕是得返厂维修,如果懂电子电路并且有板子的图纸可以自己研究看下,估计你是没电路图,只能更换。 52093396可以交流经验
变频器
上电有
母线
有560v元显示故障那里
答:
在
变频器
上电时,出现
母线电压
为560V的故障,通常是由于以下原因:1.电源故障:电源电压异常或电源缺相,需要检查电源电路和电压等级是否符合变频器的要求。2.电压检测电路故障:变频器内部的电压检测电路出现故障,导致误报电压异常,需要检查电路元件是否
正常
,或者更换电路板。3.通讯故障:变频器与控制中心...
如何分析
变频
电路
答:
1)运算电路将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、
电压
信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。 2)电压、电流检测电路 与主回路电位隔离检测电压、电流等。 3)驱动电路 为驱动主电路器件的电路,它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。 4)I/0输入输出电路 为了
变频器
更好人机交互,变频器具有多种...
变频器
进线侧
电压
400V,出线侧电压450V?我也知道不可能,但是现在怎么...
答:
怎么解释,你就说出线侧都是高频脉冲,没法用现有的检测仪器检测,包括
电压
表等,实际情况也确实是这样,根本就测不准。你在
变频器
参数里调出参数,看看输出电压到底是多少,拿那个参数给客户看,大家都是讲道理的人,是不
变频器
直流
母线电压
过高是何故障?
答:
正常
工作时,
变频器
直流部
电压
为三相全波整流后的平均值。若以380V线电压计算,则平均直流电压Ud=1.35U线=513V。在过电压发生时,直流
母线
上的储能电容将被充电,当电压上升至700V左右时,(因机型而异)变频器过电压保护动作。造成过电压的原因主要有两种:电源过电压和再生过电压;电源过电压是指因...
...电压原理是什么样的?能修改硬件,使得
母线电压
在低于200v时
正常
...
答:
从原理上说,单独拆除逆变器也可以使用。问题是
变频器
的直流
母线电压
很高,达到530V左右,并且这个电压没办法随便更改,改为200V直流供电,逆变器无法工作。还有逆变启动的问题,启动回路大多和整机保护电路有关,拆除整流器很可能无法启动。
矢量控制
变频器母线电压
为
600
VDC,那么输出电压是多少?
答:
直流
母线电压
就是
变频器
经过整流桥后,然后再经过滤波回路的母线电压,这个电压和变频器输出电压是没有直接关系的,变频器的输出电压一般为380V左右。
...直流
母线
的电压仍然为560V?而且
变频器
输出侧线
电压正常
为380V...
答:
变频器
在缺相运行的情况下相当于输入了单相AC380V的
电压
,平波电容使整流后在直流
母线
上的电压最大化的保持了峰值电压(和三相380VAC完全相同)。出现这种情况时变频器并不能感知,一切
正常
。如果变频器输出功率未达到最大值并且有一定余量,长期这样使用是没问题的。
变频器
中直流
母线
的作用是什么?
答:
主要在维修或检修的时候需要接触直流
母线
,用来测量变频器各部分是否有电流通过,
电压
是否正常等等。比如:在整流部分测量到母线两端电压为500v,说明电源部分正常供电;变频器工作后,测量到母线两端电压与设定频率对应正确,说明
变频器正常
工作。诸如此类。直流母线感觉上有点像电路图中的火线和零线,你可以...
变频器
过电压保护,是不是直流
母线电压
过大,制动单元损坏?
答:
造成过电压的原因主要有两种:电源过电压和再生过电压。电源过电压是指因电源电压过高而使直流
母线电压
超过额定值。而现在大部分
变频器
的输入电压最高可达460V,,电源引起的过电压极为少见。变频器过电压故障,一般指的是直流母线过电压,大多是由于负载过重。负载过重的原因
很多
,如叶片有灰尘或者塑料袋...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器高流374v母线电压几V
变频器整流后直流电压多少
变频器直流母线电压
变频器报母线电压高