88问答网
所有问题
变频器直流母线在680v左右能正常工作吗
变频器直流母线在680v左右能正常工作吗
举报该问题
推荐答案 2015-10-16
680/1.35=504v
å¦æä½ ççµæºçµåæ¯500vçé£æ¯æ£å¸¸çï¼å¦ææ¯400vçé£å°±å·²ç»æ¥è¿è¿åçè¾¹ç¼äºï¼ä¸è¬åé¢å¨çè¿ååªæ¯æ£å¸¸ç¹åç1.2~1.35åä¹é´ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/cVSgcSMcKKSMtMBSSS.html
其他回答
第1个回答 2015-10-15
如果是电源380v的变频器,应该是过压了
第2个回答 2015-10-15
一般直流电压是电源电压的1.35倍,差不多在550左右。
第3个回答 2015-10-16
如果输入电压AC400V应该是正常的。
相似回答
变频器母线
电压600多
正常吗
答:
正常
。根据查询矿用电缆网得知:变频器的直流母线电压范围在400伏到1000伏之间,电压的范围在600伏多是在正常范围内。
...我用220v倍压整流接入
变频器直流母线
。倍压整流在变频器空载_百度知 ...
答:
若是三相的变频器输入380,其母线电压就能达到680,
应该是没有问题的
。
变频器直流母线
电压是多少
答:
范围在400V~1000
V
之间。
变频器
的
直流母线
电压范围可能因产品类型、型号和制造商而有所不同。一般来说,变频器的直流母线电压范围在400V~1000V之间。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机
工作
电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测...
变频器直流
电压为什么是984伏?
答:
这要看你的变频器的电源电压是多少啊,
如果是690V的话,这个电压也是正常范围内的
。变频器整流后的直流母线电压为690×1.414=975.66V,与980V非常接近,电源电压也是有波动的,所以,这也是正常的。如果电源电压是380V的话,这个数值就非常不正常了。一、直流过电压 所谓变频器的过电压,是指由于种...
请问谁知道安川
变频器
L1000A7.5kw的变频器的
直流母线
电压范围啊?_百度...
答:
1、安川
变频器
L1000A7.5kw的变频器的
直流母线
电压范围是510
V
-540V。2、变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机
工作
电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理...
变频器
的故障如何判断
答:
正常情况下,
变频器直流
电为三相全波整流后的平均值。若以380V线电压计算,则平均直流电压Ud= 1.35 U线=513V。在过电压发生时,
直流母线
的储能电容将被充电,当电压上至760
V左右
时,变频器过电压保护动作。因此,变频器来说,都有一个正常的
工作
电压范围,当电压超过这个范围时很可能损坏变频器,常见的过电压有两类。
变频器
常用
直流母线
电压是多少伏
答:
在马达空载和负载时,应通过设置Vsp电压,使马达转速小于2000rpm。当马达停止运行时,应使Vsp电压小于0.15V。在马达运转时,应使马达固定,以保证安全。当马达运行于最大转速时,请将Vsp调整在4.0
V
到4.5V之间。Vcc: 15Vdc,该端口给马达内部信号处理IC提供
工作
电压。最大额定电压:DC、18V。允许运行...
变频器
能否接
直流
电
工作
?
答:
可以。市场常见
变频器
就是把交流电变成直流电然后再把直流电变成交流电。变频器一般都有
母线
接线端子,220v的变频器接上300
v直流
电就
可以工作
。在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。
大家正在搜
变频器直流母线电压在哪测
变频器共直流母线
直流母线变频器
如何寻找变频器直流母线
多台变频器共直流母线
变频器直流母线电压是多少
变频器直流母线电压控制
变频器直流母线供电
变频器直流母线过电压