变频器母线电压600多正常吗
台达c2000
变频器
输入
电压
是550
正常
么,电机45千瓦,跳定速运转中过电压...
答:
如果是575V或690V机种的话,输入
电压
是没有问题的,575V机种允许的电压范围是:446V~660V,690V机种允许的电压范围是:446V~759V。如果是230V机种或者是460V机种的话,这个电压肯定就是偏高了,230V机种允许的电压范围是:170V~264V;460V机种的允许电压范围是:323V~528V。
变频器
直流
电压
为什么是984伏?
答:
这要看你的
变频器
的电源电压是多少啊,如果是690V的话,这个电压也是
正常
范围内的。变频器整流后的直流
母线电压
为690×1.414=975.66V,与980V非常接近,电源电压也是有波动的,所以,这也是正常的。如果电源电压是380V的话,这个数值就非常不正常了。一、直流过电压 所谓变频器的过电压,是指由于种...
富凌
变频器
开机闪烁
母线电压
的数值,五百三十多,按RUN启动,也不运行...
答:
如果是三相380V供电的话,这个
电压
是
正常
的。如果突然这样了,说明是有人动过这台
变频器
,应该是里面的程序调乱了,恢复一下出厂值,然后,重新设定一下参数试试。
变频器
直流
电压正常
值是多少?
答:
是这么算的, 三相电源的线电压,有效值是380V 380*1.414=537V, 国家电网允许电压偏差是±10%, 直流
母线电压
537V*1.1=591V*—这里是理论上的最大值。 电解电容的最大允许电压是450V,因此滤波电容需要两组串联!
四象限
变频器
的升压电抗器怎么升压?
答:
此输入电抗器有3个作用的,第一:调整输入的功率因数,第二:能量补偿(起升压用)第三:电流滤波(回馈时的作用),当启动后,直流
母线电压
大约在540V左右,根据你设定的值(一般是
600
VDC)此电抗器将电压提升至600V,当电机出于发电状态时,母线电压大于600V,能量就经过输入电抗器滤波回馈到电网中去...
请问谁知道安川
变频器
L1000A7.5kw的变频器的直流
母线电压
范围啊?
答:
根据电机的实际需要来提供其所需要的电源
电压
,进而达到节能、调速的目的,另外,
变频器
还有
很多
的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。3、直流
母线
,就是将交流变成直流,在变频器中是用铜排的母线形式安装的。
用万用表交流
电压
档测量
变频器
直流
母线
P端和输出U端怎么有几百伏的电 ...
答:
这跟
变频器
的逆变单元有关。这也是判定变频器逆变单元工作
正常
与否的一个很好的方法,可以很容易就判断出6个逆变管到底是那些或者哪个不通。P、N和输出端子的电压是直流电压,因为当逆变管导通的时候它才产生电压。如果P(N)在某次测量跟输出的端子某项电压是整个
母线电压
,则表示该相与P(N)上的逆变管...
西威
变频器
为什么经常报欠电压。
母线电压
在500v。
答:
变频器
输入交流
电压
500v,在变频器内部整流出来直流电压应该是2.34*500v,你说欠压有可能是整流管损坏,导致整流出来的直流电压达不到额定值,直接导致逆变出来的电压低,所以报警显示欠压
变频器
P N之间直流
电压
值是多少
答:
在空载时是交流输入
电压
乘以1.414,在满载时是交流输入电压乘以1.35,
变频器
常用直流
母线电压
是多少伏
答:
VDC:直流
电压
。马达Vm多为310Vdc。该电压用于马达U,V,W三相绕组,给三相绕组提供励磁电流。最大额定电压:DC500V。允许运行电压范围:DC50~400V FG: 反馈输出端口。信号输出为集电极开路输出型。注入电流:小于5mA(上拉电阻的设置应使流经三级管的电流小于5mA)。如果使用长导线,PG线可能会受到...