电压35KV-10KV。容量为5000KVA,高压进线柜断路器怎么选

如题所述

第1个回答  2011-09-21
真空断路器.1600A的户内真空断路器.35KV的选户外真空断路器ZW7-40.5KV/1600A-31.5KA追问

怎么算得,能解释下么

追答

5000/1.732/10=288A*3=864*容量的1.5倍=1296A

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-09-21
现在35和10KV线路基本上都选用真空断路器,而真空断路器根据安装地点不一样分为:户内和户外两种类型。你们这个负荷不是很大,可以选用户外开关。
第3个回答  2011-09-21
可选六氟化硫的。追问

这么说吧,对方给我们供电的变电站正在审报中,进度正常要到明年4月能供电,设计还没有做,计划给我们上一台5MVA的变压器,距我们配电室不到200米。