35/10KV降压变电所,最大负荷5000KW,请问主变型号及容量选择,是否需要两台主变相互备用。

如题,求赐教

(S11系列的油浸式变压器 容量选择6300KVA,不过考虑到你以后负荷增加,也可以选用8000KVA的。)上楼的这点可以采纳,但是有点不完整,我来补充吧。
你说的情况不够详细,不是给一个容量就给选变压器的,我们做设计的要用多少台变压器,要有一定的规范的依据的,还有就是根据经济和实际情况而定。请看一下35kv的部分规范。
《35~110kV变电所设计规范》
第一节 主变压器
第3.1.1条 主变压器的台数和容量,应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。
第3.1.2条 在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主变压器。
第3.1.3条 装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。
第3.1.4条 具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器容量的15%以上,主变压器宜采用三线圈变压器。
第3.1.5条 电力潮流变化大和电压偏移大的变电所,如经计算普通变压器不能满足电力系统和用户对电压质量的要求时,应采用有载调压变压器。

补充完毕
留字人 猪皮
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-09
S11系列的油浸式变压器 容量选择6300KVA,不过考虑到你以后负荷增加,也可以选用8000KVA的。
如果你的负荷都不是很重要,那么一台也就足够了,不过个人建议还是选择两台互为备用。