110kv变电站主变压器型号。高压为110kv,中压35kv,低压10kv,额定容量25000kVA。求型号名称及详细的参数

毕业设计用,请大家帮忙,谢谢了

型号:SFS10-25000/110
三相风冷三绕组无载调压变压器)
容量:25000/25000/25000kVA
额定电压 高压:110±2×2. 5%kV;中压:38.5±2×2. 5%kV;低压:11kV
额定电流 高压:131.2A;中压:374.9A;低压:1312.2A
结线组别:YN,yn0,d11
空载电流(%):0.78
空载损耗:31.2kW
负载损耗:125.8kW
阻抗电压(%) 高-中:10.5;高-低:17.5;中-低:6.5
注意:1)结线组别是标准参数,如果有环网应考虑与其他电源相位一致;
2)中压、低压额定电压值是按继续带送输电线路考虑的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-30

型号:SFS10-25000/110
(三相风冷三绕组无载调压变压器)
容量:25000/25000/25000kVA
额定电压:高压:110±2×2. 5%kV;中压:38.5±2×2. 5%kV;低压:11kV
额定电流:高压:131.2A;中压:374.9A;低压:1312.2A
结线组别:YN,yn0,d11
空载电流(%):0.78
空载损耗:31.2kW
负载损耗:125.8kW
阻抗电压(%)  高-中:10.5;高-低:17.5;中-低:6.5
注意:

    结线组别是标准参数,如果有环网应考虑与其他电源相位一致;

    中压、低压额定电压值是按继续带送输电线路考虑的。

第2个回答  2011-06-02
可先无载或有载,根据网络电压波动的大小来确定,无载有型号:SFS10-25000/110
电压组合:110+-2x2.5%/35/10(KV) 联结组标号:YNynd11 p0=27720W, pk=126350W
有载的型号:SFSZ10-25000/110 短路阻抗:UK=17.5-18.5% 高一低,高一中10.5%,中一低6.5%,有载相同
电压组合:110+-8x1.25%/35/10(KV) 联结组标号:YNynd11 p0=30420W, pk=126350W
第3个回答  2015-09-04
型号:SFS10-25000/110 (三相风冷三绕组无载调压变压器)
参数
容量:25000/25000/25000kVA
额定电压:高压:110±2×2. 5%kV;中压:38.5±2×2. 5%kV;低压:11kV
额定电流:高压:131.2A;中压:374.9A;低压:1312.2A
结线组别:YN,yn0,d11
空载电流(%):0.78
空载损耗:31.2kW
负载损耗:125.8kW 阻抗电压(%) 高-中:10.5;高-低:17.5;中-低:6.5
注意:1)结线组别是标准参数,如果有环网应考虑与其他电源相位一致;
2)中压、低压额定电压值是按继续带送输电线路考虑的。
第4个回答  2011-06-02
SFSZ10-31500/110±8×1.25%/38.5±2×2.5%/10.5