88问答网
所有问题
出线5000Kvar相关选型
35Kv的电压 要求计算出电流的大小 选出断路器ZN85的具体型号 互感器的具体型号 最好有详细说明每一步骤 谢谢
举报该问题
推荐答案 2009-04-26
不是5000kvar,应是5000kVA吧?
额定电流Ir=5000/35/1.732=82.5A。
断路器额定电流可选择1250A(此电流为zn85的最低额定电流)。
短路电流与进线断路器保持一致,或降低一个等级,一般25kA足够。
电流互感器一般选择为额定电流的1.5倍左右,即123.7A,选择150/5A。
即:
断路器:ZN85-40.5/T1250-25kA
电流互感器:LZZBJ9-40.5 150/5A 0.5/10P10
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/BVaScK1B.html
相似回答
如何选择工厂总配电变压器
答:
一、变压器型式选择,A)看容量大小,
315KVA及以下的,可选室外安装,油浸风冷的好,315KVA以上的,室内安装比较好,采用干式变压器好
,B)看有无稳压要求的,有自动稳压要求的,选用油浸式的好,同时冷却效果也好。C)看负荷集中与否,就近用电负荷处设立容量大的变压器减少安装成本,厂区面积大,用电分...
35KV变压器
出线
柜有功功率怎么计算?
答:
有功功率(kW)= 输入视在功率(VA) × 功率因数 = 3,500,000VA × 0.8 = 2,800kW 无功功率(
kVar
)= 输入视在功率(VA) × 根号(1 - 功率因数的平方) = 3,500,000VA × 根号(1 - 0.8²) = 1,872kVar 因此,35KV变压器
出线
柜的有功功率为2,800kW。
数显电流表如何
选型
答:
【数显电流表】数显电流表型号含义数显电流表如何
选型
数显电流表选型1、根据负荷计算出电流I=2P=86*2=172A,就可以确定选一次电流为200A的电流互感器。电流表当然与电流互感器相匹配,所以是200/52、变比:电流互感器一次电流/二次电流(额定5A)200/5=40倍3、线路中的电流超过120A,就需要采用电度...
无功补偿及补偿装置的选择
答:
(1)为避免大容量集合式电容器发生相间短路故障时造成严重后果,容量超过
5000kvar
的集合式电容器必须做成三相分体结构,即一相一台。 (2)集合式电容器的引出套管外绝缘爬电比距必须≥3.5cm/kV(相对于系统最高运行电压),以保证其绝缘强度。 箱式电容器是在集合式电容器基础上发展起来的一种电容器,与集合式电容器的不...
无功补偿电容有哪些规格?
答:
并联补偿的电压等级有11KV、12KV、12/√3KV、、11/√3KV、21KV(很少)容量有100、134、150、167、200、234、250、267、300、334、350、367、400、434、450、467、500、534、550、567、600也就这么多了。串联滤波的电压和容量就随便搭配了。电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性...
已知变压器容量,如何选择计量互感器
答:
a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。电流互感器的主要作用就是将大电流变为小电流,便于计量。补偿柜内的互感器是用于补偿电流的记载,因此,按照你补偿的最大电流来选择,比如30
KVAR的
电容额定补偿电流为41.7A,柜内共10组,就要选择500/5的互感器。
国家电网公司110KV变电站典型规范中电容器组的电压等级是10KV还是35KV...
答:
摘要:该文介绍了海阳市110kV望石变电站典型设计的情况,包括电气主接线、短路水平、设备
选型
、过电压保护及接地、站用电和照明、计算机监控系统、保护装置的配置等,并总结了变电站典型设计带来的经济效益和社会效益。 关键词:110kV变电站;典型设计 传统的110kV变电站主要以户外设计和安装为主,占地面积大,且设备容易被...
中高压高诱电型陶瓷电容器怎么
选型
?
答:
也就是15KW的电动机补偿3
KVAR
左右。接地不规范,正确的应该是配电柜上还有一根线接到接地体上面的。如果是直接接在配电柜上,而配电柜没有接到接地体的话,那设备漏电的话,配电柜也会带电,是非常危险的。选择无功补偿主要考虑几个方面:因为电网不干净,尤其使用变频设备较多的场合,谐波问题严重,因此...