高压熔断器最大的是多少A

开关柜或环网柜里面用的那种

高压环网柜容芯主要按出线柜变压器大小来搭配。
比如:315KVA 12KV18~20A
600KVA 12KV35~38A
800KVA 12KV46~50A
1000KVA 12KV58~60A
1250KVA 12KV 72~75A
1500KVA 12KV85~90A
2000KVA 12KV115~120A

  在3~66kV的电站和变电所常用的高压熔断器有两大类:
  一类是户内高压限流熔断器,额定电压等级分3、6、10、20、35、66kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN T 2、XRN T3 型,主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路;RN2和RN 4型额定电流均为0.5~10A ,为保护电压互感器的专用熔断器。
    另一类是户外高压喷射式熔断器,此类熔断器在熔体熔断产生电弧时,电弧烧损反白纸产气吹拉长电弧,弧感抗改变相位, 正好电流过零时产生零休,才能开断电路,限流作用不明显。常用的为跌落式熔断器,型号有RW 3、RW 4、RW 7、RW 9、RW 10、RW 11、RW 12、RW 13和PRW系列型等,其作用除与RN 1 型相同外,在一定条件下还可以分断和关合空载架空线路、空载变压器和小负荷电流。户外瓷套式限流熔断器RW 10- 35/0.5~50-2000MVA 型中RW10-35/0.5~1-2000MVA为保护35kV电压互感器专用的户外产品。所以根据熔断器的型式和不同的保护对象来选择。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-26
电源侧、负荷侧、、静触用导线短接用2500-5000v兆欧表测试绝缘电阻(支柱金属部)做工频耐压试验再测试试绝缘电阻(值与耐压前应其本相同)
第2个回答  2012-09-05
亲你好!高压环网柜容芯主要按出线柜变压器大小来配。。。
比如:315KVA 12KV18~20A
600KVA 12KV35~38A
800KVA 12KV46~50A
1000KVA 12KV58~60A
1250KVA 12KV 72~75A
1500KVA 12KV85~90A
2000KVA 12KV115~120A本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2018-04-08
如果是共箱柜,由于尺寸的限制10kV最大做到250A
35kV最大做到63A
如果没有尺寸限制,10kV,可以做到6300A额定电流。开断100kA。
35kV,可以做到3150A额定电流,开断100kA。
只是这种东西的价格你买不起
杭州博达
第4个回答  2012-09-05
如果是PT熔丝只有1A左右。其他高压设备很少使用熔断器,你能说具体一点吗?
相似回答