88问答网
所有问题
变压器容量5000KVA,高压侧(35KV)CT150/5,请问高压侧一次,二次额定电流分别是多少?
低压侧(6KV)CT600/5).
记住:变压器接线组别为:Y/D-11
这样的话高压侧电流应为:4.76A
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-13
变压器容量5000KVA。
高压侧一次电流:5000/(35*1.732)=82.5A。
高压侧二次电流:82.5/(150/5)=2.75A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tV1KaSgt.html
其他回答
第1个回答 2007-09-18
变压器容量5000KVA。
高压侧一次电流:5000/(35*1.732)=82.5A。
低压侧一次电流:5000/(6*1.732)=481.7A。
第2个回答 2007-09-17
你没告诉我二次的电压是多少?一般高压侧(35KV)低压侧为(10KV)
相似回答
断路器开关处电度表
ct 150
/
5是
什么意思
答:
ct
就是电流互感器
,150
/5是变比,你说的可能有两个绕组的电流互感器
1000
变压器,CT150
/5过流保护和
电流
速断保护定值怎么设置?
答:
如图,供参考。过电流保护动作电流整定值(二次电流)6.38A,可适当偏小取值为(5-6)A,保护动作时限(0.5-0.7)S,与下一级保护时限相配合
;电流
速断保护动作
电流(二次电流)
33.68A,可适当偏小取值为(25-30)A,动作时限0S。
变压器容量
4600千伏安,互感器
150
/5。
高压
柜保护怎么设定?
答:
额定电流
4600/1.732*10=265.59A。如题
CT
应选300/5。过流1段可按
一次额定
值266A,t=5s,过流2段可按
一次电流
1.2In,t=3s,过流3段可按一次电流4In,t=0.02s。
高压变压器
出线柜
CT
为
150
/
5,变压器
为1600保护过流速断写入多少_百度知 ...
答:
变压器
电压是多少?
sh-1000/变比10000/380
,电流
互感器
150
/
5,高压侧二
资金电流1.9A,在理...
答:
SH代表
变压器
形式,非晶合金变压器 1000代表
额定容量
为1000
KVA
10000/380代表
一次额定
电压10KV,二次0.38KV
CT(
电流互感器)变比是
150
/5二次侧1.9A代表
一次侧电流
为1.9/5*150=57A 按变压器效率98%算的话
,二次侧电流
应该为57*10000/380*0.98=1470A,已经接近额定负荷了
(额定电流一次侧
57.7A,...
一只
电流
互感器,铭牌标明穿
2
匝时变比为
150
/
5,
要改为75/5时
,一次侧
应...
答:
电流互感器的变流比Ki=I1/I2=W2/W1 I1---
一次侧电流,
I2---
二次侧电流,
w1---一次侧匝数,w2---二次侧匝数。因为Ki=I1/I2=
150
/5=30,由ki= W2/W1,即30= W2/2得出W2=60.再由Ki=I1/I2=W2/W1, 75/5=15 , 15=60/W1得出W1=4匝 ...
150
/5的
电流
互感器缠
2
匝用于150A的电流计量影响有多大
答:
电流互感器主要看
一次电流
,
150
/5的电流互感器一次穿绕2圈
,一次侧
负荷电流不能超过75A,否则会出现铁心磁通饱和、计量误差增大。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过
,二次
侧...
两个315
变压器
共用一个远程
高压
计量点
,CT
变比
150
/
5,
PT变比10/.01,那 ...
答:
CT
变比=
150
/5=30 PT变比=10/0.1=100 综合倍率=30*100=3000 外:CT变比太大了。315
变压器
10KV
侧额定电流
才18A多点。
大家正在搜
相关问题
关于高压变压器线路,欢迎指导!谢谢
变压器一次则35kv、二次则10kv变压器额定容量10000...
变压器容里为8000KVA其高压测为35Kv,低压测为400...
变压器容量为16000KVA,35KV侧CT变比为600/1...
10KV变压器高压侧额定电流
12500KVA的三相变压器,它的额定电流是多少?满负荷的二...
已知容量11500kva的变压器额额定电压35kv求二次侧电...