变压器容量5000KVA,高压侧(35KV)CT150/5,请问高压侧一次,二次额定电流分别是多少?

低压侧(6KV)CT600/5).
记住:变压器接线组别为:Y/D-11
这样的话高压侧电流应为:4.76A

变压器容量5000KVA。
高压侧一次电流:5000/(35*1.732)=82.5A。
高压侧二次电流:82.5/(150/5)=2.75A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-09-18
变压器容量5000KVA。
高压侧一次电流:5000/(35*1.732)=82.5A。
低压侧一次电流:5000/(6*1.732)=481.7A。
第2个回答  2007-09-17
你没告诉我二次的电压是多少?一般高压侧(35KV)低压侧为(10KV)
相似回答