进线柜的三相电能表怎么接

是不是要反过来接还是怎么回事啊,还有进线柜里面有两个电表,一个是电能表,还有一个是什么表啊。电压只有258这三个接电压。那不是变没有出线了啊
还有智能的电能表,是不是还要再接一条通讯线啊

如你指的是10KV进线柜的话:二个表一个是有功电能表、一个是无功电能表 或者一个是智能电能表、一个是保护装置表。
如是智能电能表,且后台有电脑监控则还要接一条通讯线。
电压线接电能表2、5、8端口,一般从电压互感器柜接过来,如再要接电压出线就直接在这三个口子上并接就可以了或从电压小母线上接就可以了。
进线柜一般接三只电流互感器为一组。其二次接线要反过来接。因为进线柜电流是从下向上流的所以电流互感器一次极性与正常的方向是反的当然二次极性出要反过来接了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
直观看就是BV2.5或1.5的线叫
二次接线

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-01-11
智能电表的话,搞说明书来看下,或者打开端盖,盖子上有接线图。就是端尾盖
第3个回答  2012-01-01
假设CT为2000:5,CT比为400 10kv高压使用的是100V的电能表,PT比为100. 电能表计量的电能等于本月抄表数值(止码)-上月抄表数值(起码)。 电流
相似回答