如你指的是10KV进线柜的话:二个表一个是有功电能表、一个是无功电能表 或者一个是智能电能表、一个是保护装置表。如是智能电能表,且后台有电脑监控则还要接一条通讯线。
电压线接电能表2、5、8端口,一般从电压互感器柜接过来,如再要接电压出线就直接在这三个口子上并接就可以了或从电压小母线上接就可以了。进线柜一般接三只电流互感器为一组。其二次接线要反过来接。因为进线柜电流是从下向上流的所以电流互感器一次极性与正常的方向是反的当然二次极性出要反过来接了。
追问二次接线是什么意思啊
追答直观看就是BV2.5或1.5的线叫
二次接线
本回答被提问者采纳