三相电表怎样安装

如题所述

     ä¸€ã€æŽ¥çº¿æ–¹æ³•

    单相电度表的接线方法:
   (1)单相交流电度表的接线方法。交流电能的测量大多采用感应系电度表。单相电度表有专门的接线盒。接线盒内设有4个端钮。电压和电流线圈在电表出厂时已在接线盒中连好。单相电度表共有4个接线桩,从左至右按1、2、3、4编号,配线时,只需按l、3端接电源,2、4端接负载即可,若负载电流很大或电压很高,则应通过电流或电压互感器才能接入电路。

    三相电度表的接线方法:

 

  

    三相电度表是按两表法测功率的原理,采用两只单相电度表组合而成的。三相电度表的接线方法依据三相电源线制的不同略有不同。
    对直接式三相四线制电度表,从左至右共有11个接线桩,1、4、7为A、B、c三相进线,10为中性线进线,3、6、9为3根相线出线,11为中性线出线,2、5、8可空着。
 
    对于大负荷电路,必须采用间接式三相电度表,接线时需配2~3个同规格的电流互感器。注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 
 

 
      二、电度表安装使用注意事项:
   (1)电度表接线较复杂,接线前必须分清电度表的电压端子和电流端子,然后按照技术说明书对号接入。对于三项电度表,还必须注意电路的相序。
   (2)电度表只有在额定电压、额定电流的百分之20到120、额定频率50赫兹的条件下工作时,才能保证准确度。
   (3)电度表不宜在小于规定电流的百分之5和大于额定电流的百分之150情况下工作。
   (4)半年以上不用的电度表应重新校正。
   (5)电度表安装时,要距热力系统0.5米以上,距地面0.7~2.0米并要求垂直安装,容许偏差不得超过2公分

 

   三、安装竣工后的低压单相、三相电能表,在停电状态下检查的内容有哪些
    (1)复核所装电能表、互感器及互感器所装相别是否和工作单上所列相符,并核对电能表字码的正确性。
    (2)检查电能表和互感器的接线螺钉、螺栓是否拧紧,互感器一次端子垫圈和弹簧圈有否缺失。
    (3)检查电能表、互感器安装是否牢固,电能表倾斜度是否超过1°~2°。
    (4)检查电能表的接线是否正确,特别要注意极性标志和电压、电流线头所接相位是否对应。
    (5)核对电能表倍率是否正确。
    (6)检查二次导线截面电压回路是否为2.5mm2以上,电流回路是否为4mm2及以上,中间不能有接头和施工伤痕。接地是否良好。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-20


三相电表的安装步骤:

    三相电度表的安装有两者接线方法。一是使用电路互感器与电度表连接。另一种是直接接线进电度表。

    这里就有关直接接线说明一下。首先要买直接接线的电度表。比如现在的电子电度表。

    安装一只螺丝在墙上或者电度表安装螺丝柱上。再打开电度表的接线盖子。一般盖板背面有安装接线图。其实电度表的产品说明书上也有。

    如图所示,1,4,7就是电源进线。这里可以不用分清ABC三相,但是必须是3根火线即3根相线。这个必须在安装之前就要弄清楚。

    接着把3根相线安装在接线孔里。注意要接触良好,即把2只螺丝旋紧。这就是接进线。

    然后再接出线。如果出线是多股铜线,就必须拧成一根线,不能有叉线。

    最后把零线接在电度表接零线位置。线可以细一些。如图。

    以上就是三相四线电度表的安装方法。

    百度经验

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-01

三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。
互感器和电度表的接线如下:
1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。
3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。
2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。
10端子接零线 。
具体可参考电度表盖上的接线图。

第3个回答  2019-02-19

电表板应靠近进户线安装。安装高度是:电表板上缘离地面不超过2.2m,下缘离地面不小于1.1m。先在安装位置的墙上预埋4块木块,再将表板固定在预埋件上。

进户线进户后进入接线盒,接线盒用木板或钢板制成,固定在表板上方的墙上。盒中装熔断器和接线端子,熔断器接火线,接线端子接零线。盒盖应能加锁加封。

从接线盒中引出的导线直接进入电表板接在电表上,中间不应装设熔断器和开关,以防窃电。其接线原理如图1-51所示。

图1-51单相电表板

接线原理有的采用进户线直接进入电表板的方法,而不装接线盒,为了使电表置于熔断器的保护下,就必须在电表进线处加装熔断器。

小容量的三相用户电表板与单相电表板相似,不过接线盒体积要大些,3根火线要装保险,闸刀开关要采用三刀的。开关和熔断器的铭牌电流必须大于最大负荷电流。

为便于管理和保护电表,可用铁表箱把电表板上的计量电表和接线盒封装起来。

对三相用户和开关操作频繁的单相用户,电表板上不能装开关和熔断器,而要另外采用开关板或控制箱。开关板上可根据需要设总开关、分开关、接触器和各类熔断器等。

详情
    官方服务
      官方网站
第4个回答  2013-07-21

三相电表是不能直接接线的。要间接接线的,需要互感器的。如下图。

相似回答