88问答网
所有问题
当前搜索:
有互感器的电柜电度表安装
互感器的
三相四线
电度表
怎么接线?
答:
接线图:三只互感器
安装
在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电
互感器的
S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流...
带互感器电表
怎样
安装
答:
1、首先需要准备互感式
电表
1个及互感器3个(需要配套的)。2、先看一下总整线路连接图,一共需要电压线3根,电流线3组6根,零线1根,具体可以看下面连接图。3、固定好电表及互感器,紧接着将ABC三相主线从互感器标识有P1一面进入(不能穿反),主线再到断路器上。4、连接
互感器的
信号线,将A...
一个10kv
配电柜
中,应怎样用上
电度表
呢?在一次出差中听同事说一个10kv...
答:
10KV,35KV都可以用3PT的,10KV用3PT 如果是3PT用的是10000/100的,精度:0.2S 极 端子上会有:S1,S2 将三个S1分别接入
电表
电压端子,3个S2串联接地。如果是2PT的第一个1PT的S1与表的 2 号端子,第二个2PT的S2 表的 8 号端子, 最后将1PT ,2PT 的S2,S1联接, 接到表 5 ...
带互感器电表
怎样
安装
答:
配电箱电表带互感器安装步骤:
01看一下接线的总的线路图,需要电流互感器共3组,6根线,电压线要3根,零线1根就可以了
。02把三个互感器穿到三根火线ABC相上,注意这里方向要顺着电流来的方向,对应的互感器从P1到P2穿过去。03S1和S2是接互感器的信号线的,要用1.5mm的多芯的铜线才行,把3个互...
电流
互感器
和
电度表
的接法
答:
两种。
选件及接线要求:1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线
。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。三相四线式(三相三元件)电度表经电流互感器接线原理图:三相三线式(三相两元件)电度表经电流互感器接线原理图:...
各位大师好,三相动力
配电柜
,
带
三想
电度表
1个,
互感器
3个,电压表1个,电 ...
答:
总开关下接三根线到转换开关,转换开关出两根线到电压表。第一块
互感器的
A1与
电度表
的第二个接线柱连接,电度表的第三个接线柱与第一块电流表的进线连接,电流表的出线与互感器的A2连接 第二块互感器的A1与电度表的第五个接线柱连接,电度表的第六个接线柱与第二块电流表的进线连接,电流表的...
三相
电能表
加
互感器
怎样接线?
答:
三相四线制有功
电度表带
电流
互感器带
电流表带电压互感器接线原理图:3个互感器S1接分别
电表
1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。
电流
互感器
电流表
电度表
怎么接线图
答:
TA1、TA2、TA3
互感器
分别接
电表
,相线也要接入电表,看图就知道:
电表互感器
怎么
安装
答:
互感器的
安装位置应该是在电源线进入电表之前。4、连接电源线。将电源线连接到互感器上。连接电源线时,确保连接正确,以避免电表读数不准确。5、
安装电表
。将
电表安装
在电源线上,确保电表连接正确,以避免读数不准确。6、连接电表。将电表连接到互感器上。连接电表时,确保连接正确,以避免读数不准确。7...
三相
电度表
配
互感器
怎样接线
答:
三相四线制有功
电度表带
电流
互感器带
电流表带电压互感器接线原理图:3个互感器S1接分别
电表
1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。接线要点:1、不能接错相,就是A相电流必需与A相电压接在一组,B、C相同理;2、电流线首尾端不能按错。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
进线柜电度表接线照片
互感器电表怎么装
家用电表安装示意图
低压柜不需要电度表吗
电表互感器正确安装方法
平谷峰电表怎么安装
低压柜计量表怎么接线
铝排柜子装四组互感器带电表
互感器s1s2怎么接电表