三相四线电能表怎么接线

我现在有一个三相四线5A的有功电能表 和三个互感器,互感器是500/1的 能接三相三线吗 我后面光带6个11KW 的电机 怎么接
能不接零线吧

翻过接线端子盖,就可以看到接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。

参考资料:http://www.dgdydz.com/a/peidianshudian/2011/1014/43.html

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-09
1,你的电表是1.5-6或者3-6的,不可能是5A的。如果是5-20A的话,就不能接互感器。
2,你的互感器应该是500/5,不是500/1
3,你进线必须是三相四线,输出可以是三相三线。
4,如果进线是三相三线的话,你的表必须是三相三线表,它的电压是3*380V。三线四线的电压是3*220/380V。

给我分数吧
第2个回答  2011-11-03
按照盖后面的接线图 接上就可以 1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后可靠接地 .. 也就是3、6、9连上后再可靠接地
第3个回答  2011-11-03
你互感器有错误吧,都是几比5,像30/5..100/5什么的
第4个回答  2021-03-16

三相四线直接式电表接线方法,让你看了以后,自己也会接电表

相似回答