三相三线有功电能表

三相三线有功电能表,现有10KV高压柜,有电压变比10000:100电流变比100:5。 Ia线电流互感器损坏了!只有Ib线和Ic线电流互感器有用。外加Uab相电压Ubc相电压。请问如何接线可以测量出正确的有功电量!

采用2V2A测量法,只需要2个电流互感器和2个电压互感器即可解决三相功率的测量。

具体接线图如下:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-25
可以采用B相电流BA相电压和C相电流CA相电压接线。即电度表的A相电流端子改接B相电流,C相电流端子仍接C相电流,电度表原A相电压端子接B相电压,原B相电压端子改接A相电压,原C相电压端子仍接C相电压。即可正确测量有功电量。