零线接漏电开关的进线,火线接出线接上负载就会跳闸,不接就不会。为什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-06-01
漏电开关内有一个零序电流互感器,它是用来检测零序电流的。它要求流过其检测孔的电流矢量和为零,否则它就给信号报警或跳闸。例如:单相用电有1A的电流经火线流过检测孔,就必须有1A的电流经零线流回检测孔。因此当火线接出线而零线接漏电开关的进线时,等于是漏电开关内有电流出却没有电流回,正常的漏电开关当然会跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gcS1BcMga.html
其他回答
第1个回答 2011-06-02
那不就相当于漏电了吗,你的电流从零线流回的时候,没有经过漏电保护器,这时候漏电就是检测到回路电流不平衡,也就是说有电流从别的地方漏掉了,就是保护跳闸。
第2个回答 2011-06-02
电流不平衡,漏电保护开关认为是有漏电。可以把把零线接在出线端
第3个回答 2011-06-01
受教了 我就知道 这个事实 不知道里面这个东西叫 零序电流互感器 我拆开看过 是有这个东西
相似回答
...
火线接出线接上负载就会跳闸,不接就不会
。
为什么?
答:
因此当火线接出线而零线接漏电开关的进线时,
等于是漏电开关内有电流出却没有电流回,正常的漏电开关当然会跳闸
。
热水器
漏电开关
一接地
线就跳闸不接就不
跳 是
什么
原因
答:
所以结论是,
在次级漏保分断的情况下,其出线端的无论相线还是零线接地,都有可能造成上一级漏保动作跳闸
。至于接地线接地,和漏保无关,因为接地线不经过零序线圈,一般来说,接地线本身就需要可靠接地,不得接装任何会引发分断的保护装置。检查是不是热水器哪里短路了,这很危险,容易伤人,尽快检查。
零线进漏电开关,火线不
进漏电开关。
接上负载
之后
为什么会跳闸
。
答:
如果不同时
进入,
使用形成回路的话漏保零序电位检测就会误以为
漏电,
引起
跳闸
;
请问从
漏电开关出线
端只接上
火线
或
零线火线
一同
接上
都
跳闸,
是
什么
原因...
答:
1、漏电开关出线端如果只接火线这是肯定会跳的,这种情况只要把负载零线接在出线端即可
;2、如果零、火线都接上会跳,先检查零 线是不是和别的负载共用了,如果有就要分开;3、可用万用表检查下,线路在不带负载的情况下是是否短路或有破损;4、如果线路没问题,再检查负载的问题。
...根
零线,进线
端接根
火线,
这样接个
跳闸开关,为什么
一用电就
跳闸?
直接...
答:
因为你这样
接漏电保护器
检测到是漏电,要么都从进线端接要么都从出线端接。
220v插座
火线接漏电开关出线,零线接漏电开关进线
端,会
不会跳闸?
答:
这种情况可能会导致
跳闸
。漏电开关的工作原理是检测漏电流,当漏电流流经人体或接地线路时,漏电开关会感知并切断电源,以保护人身安全和设备安全。在您描述的情况下,将
火线接
在漏电开关的出线端上,将
零线接
在
漏电开关的进线
端上,可能会导致漏电开关感知到漏电流的存在,从而触发跳闸机制。
...
开关上,
一
零线接
在公共零线挡,一用电
就会跳闸,
原理说明?二_百度...
答:
火线和零线同时同方向穿过互感器。当火线和
零线的
电流相等时,电流互感器的感应电压为零当他们不等时
,就会
产生感应电压驱动漏电脱扣继电器。你这样
接线,
只有一根
火线上
有电流,而穿过互感器的零线中没有电流,互感器就将你
的负载
电流全部视为漏电电流,可想。。。
我的
漏电开关
一
接就跳闸,
直接接空开就没事找不到原因而且我还挷着六根...
答:
空气开关一般是三相,而漏电开关如果是零线直接
接漏电开关负载
侧跳闸可能是接线错误或线路故障,如果三根零线直接接零排而漏电开关输入侧带零线肯定
跳闸,
必须把零排的
零线接
到漏电开关负载侧。
大家正在搜
漏电开关不接零线会跳闸吗
火线零线碰线漏电开关会跳吗
三相四线漏电空开不接零线会跳吗
三相四线漏电出线不接零线
三相四线漏电开关不接零线可以吗
漏电开关火线和零线都带电
漏电开关零线带电什么原因
零线漏电漏电保护器会跳闸吗
三相漏电开关不接零线
相关问题
零线接在漏电开关的进线,火线接在出线,接负载漏电开关就会短路...
请问漏电开关出线端单接火线,不接零线会跳闸吗?
零线进漏电开关,火线不进漏电开关。接上负载之后为什么会跳闸。
家用漏电开关出线端没接上还是打止又会跳?
三相四线漏电断路器零线不接怎么会跳闸?
漏电保护开关,进线火、零线都接通,输出端只接通火线,不接上零...
4P漏保接零线跳闸不接零线不跳闸为什么
4p380漏电开关接一条火线出来,零线另接转2p220漏电开...