零线接漏电开关的进线,火线接出线接上负载就会跳闸,不接就不会。为什么?

如题所述

漏电开关内有一个零序电流互感器,它是用来检测零序电流的。它要求流过其检测孔的电流矢量和为零,否则它就给信号报警或跳闸。例如:单相用电有1A的电流经火线流过检测孔,就必须有1A的电流经零线流回检测孔。因此当火线接出线而零线接漏电开关的进线时,等于是漏电开关内有电流出却没有电流回,正常的漏电开关当然会跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-02
那不就相当于漏电了吗,你的电流从零线流回的时候,没有经过漏电保护器,这时候漏电就是检测到回路电流不平衡,也就是说有电流从别的地方漏掉了,就是保护跳闸。
第2个回答  2011-06-02
电流不平衡,漏电保护开关认为是有漏电。可以把把零线接在出线端
第3个回答  2011-06-01
受教了 我就知道 这个事实 不知道里面这个东西叫 零序电流互感器 我拆开看过 是有这个东西