88问答网
所有问题
220v插座火线接漏电开关出线,零线接漏电开关进线端,会不会跳闸?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-08-02
这种情况可能会导致跳闸。
漏电开关的工作原理是检测漏电流,当漏电流流经人体或接地线路时,漏电开关会感知并切断电源,以保护人身安全和设备安全。
在您描述的情况下,将火线接在漏电开关的出线端上,将零线接在漏电开关的进线端上,可能会导致漏电开关感知到漏电流的存在,从而触发跳闸机制。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MSSMSMgVatMB1K11SVB.html
其他回答
第1个回答 2024-01-23
会,因为漏电保护开关的工作原理是通过电流产生的磁感来判断的,当你或火线的电从你的设备流到保护开关前的零线时,保护开关里的的零线没有电流,导致火线电流产生的磁场没有零线反向产生的磁场抵消就会跳闸,我当时为了省线把零线接到主配电箱的零线上,火线接副配电箱上就发生这样的跳闸。
相似回答
零线接漏电开关
的
进线,火线接出线
接上负载就会
跳闸,
不接就
不会
。为什 ...
答:
因此当火线接出线而零线接漏电开关的进线时,等于是漏电开关内有电流出却没有电流回,
正常的漏电开关当然会跳闸
。
零线接
在
漏电开关
的
进线,火线接
在
出线,
接负载漏电开关就会短路
,不
接...
答:
知道你的意思了,你是把到负载的两根线,一根直接接的是漏电开关进线的零线,一根接的是漏电开关出火线。
这样使用用负载必然会跳闸了
。按照你的接线,当使用负载时火线有电流流过,而零线直接从你的电线流过了而没有经过漏电开关,使漏电保护开关里面流过的电流的矢量和不为零,就产生了电磁感应,经放...
火线
经过
漏电开关,零线不
经开关直接接上,为什么
漏电开关跳闸?
答:
此图是
漏电保护器
原理图,电流通过
开关进入
磁环,因两条线电流相等产生的磁通相互抵消,所从磁环二次线圈不会感应出电动势,保护电路不动作。你接入一根
火线,
二次线圈产生感应电动势最大,所以保护电路动作。漏电保护器工作原理图
电路中,将
火线
和
零线
分
接不
同的
漏电开关,
这样
会不会
异致
漏电开关跳闸
呢...
答:
会的
零线和火线必须一起接在一个漏电开关里 否则只要一带上负载就跳闸。
因什么二百二十伏电
漏电开关
一
火线接
在漏电开关上,一
零线接
在公共零线挡...
答:
这是典型的不知道漏电保护断路器的工作原理导致的。漏电保护断路器中有一个剩余电流互感器
,火线
和零线同时同方向穿过互感器。当火线和零线的电流相等时,电流互感器的感应电压为零当他们不等时,就会产生感应电压驱动漏电脱扣继电器。你这样
接线,
只有一根火线上有电流,而穿过互感器的零线中没有电流,互感...
火线
经过
漏电开关,零线不
经开关直接接上,为什么
漏电开关跳闸
答:
当流经漏电保护器的火线和零线的电流不相等时
,漏电保护器跳闸
。如果你的用电器有漏电直接通地,或经人体漏电到地,流经漏电开关的二根线的电流就不相等,(电流流进不等于流出,因为有一部分的电已分流入地)微安级的误差就会引起了
漏电开关跳闸
。你的灯泡接的零线怎么接不清楚,但肯定一点,你接进...
请问从
漏电开关出线端
只接上
火线
或
零线火线
一同接上都
跳闸,
是什么原因...
答:
1、
漏电开关出线端
如果只
接火线
这是肯定会跳的,这种情况只要把负载
零线接
在出线端即可;2、如果零、火线都接上会跳,先检查零 线是不是和别的负载共用了,如果有就要分开;3、可用万用表检查下,线路在不带负载的情况下是是否短路或有破损;4、如果线路没问题,再检查负载的问题。
漏电开关
接一条
火线,
另
零线接
共用档子,因什么一打上去就
跳闸?
原理?
答:
工作
零线不
得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则
漏电保护器不
能正常工作。采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的
零线,
禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。
漏电开关
负荷侧,借用其它回路的零线使用,通俗的说,就是回路中出现了剩余...
大家正在搜
插座接线分火线零线
插座火线零线接反会怎么样
三相电没有零线怎么接出220v
插座火线零线位置
插座ln哪个是火线零线
零线和地线接反会怎样
地线和零线有50伏电压
三相电为什么不用零线
零线和地线的允许电压