88问答网
所有问题
因什么二百二十伏电漏电开关一火线接在漏电开关上,一零线接在公共零线挡,一用电就会跳闸,原理说明?二
因什么二百二十伏电漏电开关一火线接在漏电开关上,一零线接在公共零线挡,一用电就会跳闸,原理说明?二级空气开关二百二十伏的按上面的接会跳闸吗?单级二百二十伏电的空气开关为按上接为什么不会跳闸?原理说明?
举报该问题
推荐答案 2015-08-25
这是典型的不知道漏电保护断路器的工作原理导致的。漏电保护断路器中有一个剩余电流互感器,火线和零线同时同方向穿过互感器。当火线和零线的电流相等时,电流互感器的感应电压为零当他们不等时,就会产生感应电压驱动漏电脱扣继电器。你这样接线,只有一根火线上有电流,而穿过互感器的零线中没有电流,互感器就将你的负载电流全部视为漏电电流,可想。。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tgBacgacaVgVVgKt1V.html
相似回答
220
伏
一根
火线接上
不跳闸,一根
零线接上
要跳闸是
什么
原因?
答:
1. 火线接触不良或有短路:火线可能没有正确连接到电路或设备中
,或者可能存在火线接触不良或短路的情况。这导致电流无法正常通过火线流动,从而引发电路或保护装置的跳闸。2. 零线接触不良或有短路:零线可能没有正确连接到电路或设备中,或者可能存在零线接触不良或短路的情况。这可能导致电流无法正常回流到...
零线接
380
漏电
断路器上
一用电就
跳为
什么接零线
排
上
就不跳了
答:
因为当零线接380漏电断路器上一用电就会让他检测到线路漏电,故跳闸,否则就不会
。零线就是变压器的中性点接地,然后通过导线进户的,三相四线制的另一线即为零线,漏电断路器是检测电路是否接地的,当零线接380漏电断路器上一用电就会让他检测到线路漏电,故跳闸。三相四线漏电开关的动作原理是:三相...
单级
二百二十伏
的空气
开关接火线,零线接公共挡,
怎不会跳闸!求原理...
答:
二个可能:a,
空气开关选的过大,电流没有达到跳闸的门槛
,b,开关坏了.
220v插座
火线接漏电开关
出线
,零线接漏电开关
进线端,会不会跳闸?_百度...
答:
这种情况可能会导致跳闸。漏电开关的工作原理是检测漏电流,当漏电流流经人体或接地线路时
,漏电开关
会感知并切断电源,以保护人身安全和设备安全。在您描述的情况下,将
火线接在漏电开关
的出线端上,将
零线接在漏电开关
的进线端上,可能会导致漏电开关感知到漏电流的存在,从而触发跳闸机制。
二百二十伏漏电
双级
开关因什么
要规定那边
接零线,
那边
接火线
?
答:
没有规定
,因为
双级
漏电开关
有两个位,断开时
火线零线
同时断开。所以不管接哪边都一样的。而对于1p+N漏电断路器 N极没有过载保护特性即没流脱扣功能。如果电源侧接反,当关掉开关后
,火线
仍然带电,因为1P+N只断开
火线,
不断开零线。
为
什么
把电线
火线接在漏电
保护器上端把
零线接在漏电
保护器下端一接通负...
答:
正确的连接方法:
火线零线
必须从上端入从下端出;如你所做的就是零线没有经过漏保,只有火线经过漏保,这样便会令漏保内部失去电磁平衡,必然导致跳闸;
零线一接就
跳闸是怎么回事?
答:
1、一搭
零线就
跳闸是
因为漏电
保护器的线路连接出现了问题,这时需要详细检查一下火线是否短路了,或者是火线是否不小心接地了,然后根据正确的连接方式,把漏电保护器的的各个线路进行重新连接就可以解决跳闸问题了。2、在连接漏电保护器的时候,一定要注意不要把线路接反了。假如线路接反了的话,当电源...
三相四线
漏电
保护器上端
接上二百二十伏用
电器为
什么
跳闸?
答:
因为,
接地是22Ov用电设备,空气开关有漏电保护要求三相电流平衡,如容量较大单相容易造成缺相误动做
大家正在搜
电开关跳闸是什么原因
漏电开关跳闸的原因
零线漏电跳闸怎么处理
漏电保护开关跳闸原因
漏电开关跳闸打不上去
漏电开关跳闸处理方法
电跳闸了开关反复跳闸
漏电开关怎么接
总开关用漏电还是空开
相关问题
火线经过漏电开关,零线不经开关直接接上,为什么漏电开关跳闸
二百二十伏漏电双级开关因什么要规定那边接零线,那边接火线?
二百二十伏火线零线接到灯上灯亮之后去摸零线会电人吗?原理说明...
从三相电表接三根火线到漏电气上再从二百二电杆上接根零线到漏电...
为什么漏电开关和另外一个漏电开关的出线,比如这个漏电开关出来...
火线和零线接在一起漏电保护器还不跳闸为什么
三相电表接到漏电气上再从二百二电杆上接根零线到漏电气上为什么...
二百二十伏电漏电开关接有一回路,另一漏电开关或双级空气开关使...