88问答网
所有问题
零线进漏电开关,火线不进漏电开关。接上负载之后为什么会跳闸。
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-01-22
如果不同时进入,使用形成回路的话漏保零序电位检测就会误以为漏电,引起跳闸;
相似回答
为什么火线
不过
漏电保护器,
而
零线
过保护器,把
负载
打开的时候漏电保护...
答:
应该是火线和零线多经过漏电保护器的,这不过火线经过漏电保护器时是有个断开点,隔了个开关
,而零线虽然看上去是和火线的原理一样,但是,实际上是只经过而已,没有断开点,这是为了确保安全而设计的。只有正确的接线,加上输出外部不漏电,开关才不会跳闸;你上面所说的接法,怎么不跳闸才是有问题了...
零线接漏电开关
的进线
,火线接
出线
接上负载
就会
跳闸,不
接就
不会
。
为什
...
答:
因此当火线接出线而零线接漏电开关的进线时,
等于是漏电开关内有电流出却没有电流回,正常的漏电开关当然会跳闸
。
一根
火线不
经过
漏电开关
一根
零线
经过
漏电保护器为什么会跳闸
?
答:
漏电保护器内部有一线圈,火线和零线会绕在上面,
当火线与零线电流相等时,两条线产生的磁场方向相反大小相同,因此相互抵消不会使其吸合跳闸
,但当火线或零线其中一根线不经过漏电保护器后,保护器内部火线与零线的电流不相等,就会产生一个磁场使内部吸合导致跳闸。漏电保护器其实是可以在很大概率上防止漏...
零线接
在漏电开关的进线
,火线接
在出线,
接负载漏电开关
就会短路,
不接
...
答:
知道你的意思了,你是把到负载的两根线,一根直接接的是漏电开关进线的零线,一根接的是漏电开关出火线。
这样使用用负载必然会跳闸了
。按照你的接线,当使用负载时火线有电流流过,而零线直接从你的电线流过了而没有经过漏电开关,使漏电保护开关里面流过的电流的矢量和不为零,就产生了电磁感应,经...
为什么火线
不过
漏电保护器,
而
零线
过保护器,把
负载
打开的时候漏电保护...
答:
五:安装完毕在投入使用前,首先操作试验按钮,检查保护器的动作功能是否可靠。六:用于防止触电事故的
漏电保护器
只能作为附加保护。加装漏电保护器的同时不得放弃或取消原有的安全防护措施。至于以上你说的情况:可能是没按下试验按钮,或零线接地了,或接线反接了,或保护器本身有问题。
零线
经过
漏电开关,火线不
经过,
漏电开关为什么会跳闸
?
答:
漏电开关
是检测两根导线(
零线,火线
)的电流大小来判断是否漏电的,一旦两导线电流大小不等,开关就会动作。你只接入零线,则可认为火线电流为零,一旦零线有电流,开关当然
跳闸
了
一根
火线不
经过
漏电开关
一根
零线
经过
漏电保护器为什么会跳闸
?
答:
这是由
漏电保护器
的原理决定的:漏电保护器里有个叫剩余电流互感器,该互感器中心穿过了零线和
火线,
当正常用电时
,零线
和火线电流相等,相位相反,和值为零。当穿过互感器中的两根线的电流不相等,且超过30毫安时,就会触发晶闸管驱动漏电脱扣器发生
跳闸
动作。\x0d\x0a\x0d\x0a 漏电保护器 \x0...
火线进
带
漏电
空开而
零线不进
空开
,零线
直接连通
负载,
只要电器运行,空开...
答:
带漏电的空开必须
进零线
和
火线,
否则负载一工作就会产生两线电位不平衡而
跳闸
。
大家正在搜
火线漏电与零线漏电区别
三相四线漏电出线不接零线
三相电为什么不用零线
零线为什么不带电
负载端接零线还是火线
零线漏电会跳闸吗
零线漏电跳闸怎么处理
零线接地会跳闸吗