88问答网
所有问题
请问从漏电开关出线端只接上火线或零线火线一同接上都跳闸,是什么原因?急…谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-03-29
1、漏电开关出线端如果只接火线这是肯定会跳的,这种情况只要把负载零线接在出线端即可;
2、如果零、火线都接上会跳,先检查零 线是不是和别的负载共用了,如果有就要分开;
3、可用万用表检查下,线路在不带负载的情况下是是否短路或有破损;
4、如果线路没问题,再检查负载的问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/Vt1gta11V.html
其他回答
第1个回答 2013-03-29
你后面带的零线和火线有短路现象
1)零线和火线有短路现象
2)后面带的负载电流过大,大于漏电开关的额定值
第2个回答 2013-03-29
后面是线路漏电。造成保护了。
第3个回答 2013-03-29
漏电开关要零线火线同时经过开关才行。
第4个回答 2013-03-29
出线端负载有接地现象。
1
2
下一页
相似回答
漏电
保护
开关,
进线火、
零线都
接通,输出
端只
接通
火线,
不
接上零线
的情况...
答:
火线没故障,是漏保下装头没有接零线当然会跳闸
,没了回路漏保会误认漏电,你把负载的零线接到漏保零线的下装头就可以了。
...端接根
零线,
进
线端接
根
火线,
这样接个
跳闸开关,
为
什么
一用电就跳闸...
答:
因为你这样接漏电保护器检测到是漏电
,要么都从进线端接要么都从出线端接。
我家
漏电开关跳闸,只接零线
也跳,跳闸时间不定时,但不超过10分钟,(
接上
...
答:
零线漏电
,把漏电开关只接电源,不接任何负载线。看跳不跳,跳就是开关坏。不跳,就是零线漏电。零线漏电,这是因为所谓的零线不是对地电压为0,通常情况下零线和大地之间会有一个电压,会随小区电网负载变化而变化。从0到几伏甚至十几到几十伏不等。零线有破损与大地接触时就会有一个电流。当这个...
漏保
零线
联通照明插座,漏保合
上火线接
在进入线上就挑闸
是什么原因?
答:
漏保需要一个全封闭回路,
如果零线接地或没通过漏保
,而是象空开单独把零我直接,就会默认为漏电而跳闸。
漏电开关接
一条
火线,
另
零线接
共用档子,因
什么
一打上去就
跳闸?
原理?
答:
其工作
零线只能
作为本回路的
零线,
禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用
漏电保护器
后的线路或设备的工作零线。
漏电开关
负荷侧,借用其它回路的零线使用,通俗的说,就是回路中出现了剩余电流,漏电断路器通过内置的零序互感器检测剩余电流,从而使漏电保护器动作。
漏电
保护
开关
老是
跳闸,是什么原因?
答:
【算一算你家装修要花多少钱】有以下几种原因是导致漏电保护开关老是跳闸的
原因,
一起来看看吧! (1)安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味, 造成线路欠压,空气开关动作。 (2)
漏电开关
本身质量有问题。 与负载不匹配。家庭的实际用...
为
什么从
三相三线漏保接一根
火线
后总是
跳闸?
答:
漏保正常工作的电流和必须为零。如果存在电流差
漏电开关
就会跳闸。所以你从三相线接出火线而零线不经漏保。肯定就会跳闸。这种接法,最好别在使用漏保。或从漏保之前引出。
零线接漏电开关
的进
线,火线接出线接上
负载就会
跳闸,
不接就不会。为什 ...
答:
漏电开关内有一个零序电流互感器,它是用来检测零序电流的。它要求流过其检测孔的电流矢量和为零,否则它就给信号报警
或跳闸
。例如:单相用电有1A的电流经火线流过检测孔,就必须有1A的电流经零线流回检测孔。因此当
火线接出线
而
零线接漏电开关
的进线时,等于是漏电开关内有电流出却没有电流回,正常...
大家正在搜
漏电开关跳闸的原因
漏电开关地线怎么接线
漏电开关入线和出线
漏电开关跳闸打不上去
防漏电开关怎么接线
漏电保护器进出线怎么接
负载端是进线还是出线
漏电开关正负极怎么接
单级漏电开关接线图
相关问题
请问漏电开关出线端单接火线,不接零线会跳闸吗?
漏电保护器出线端接上一根火线就跳闸,零线端接上就没事,
漏电保护开关,进线火、零线都接通,输出端只接通火线,不接上零...
漏电保护器出线端都是火线,怎么回事?谢谢了,大神帮忙啊
民用单相电,为什么漏电开关出线端只接火线不接零线会跳闸,还有...
漏电开关(空气开关)一接上零线就跳闸
家庭用漏电保护器只接火线,不接零线会跳闸吗?