30KW的加热器(380v,星型接}选多大的熔断器?继电器多大?空开多大?电线多粗? 帮帮忙,谢谢

如题所述

电流45A,
熔断器选63A,
接触器可以用CJX1-63,
空气开关用100A,DZ10或DZ20,最好不要用DZ47
电线用10平方BVR,要用DT端子做接头。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-23
电流四十五安,不用熔断器,接触器用CJX2_8011(或CJX2_6511),空开用DZ47_63LE/63A,电线用10平房多股硬电缆(国标)。
使用之后测一下运行电流,心里有数。
第2个回答  2011-05-23
电流50安左右,熔断器100安,空开100安,接触器100安,铝线16平方以上,铜线10平方以上。