88问答网
所有问题
三相380v,6kw的电加热器的,星形接法,空开, 交流接触器、熔断器选择多大为宜?
准确的说应该是380V,3千瓦,两套,并在一起。电流应该是多少?空开应该选多大的?
举报该问题
推荐答案 2011-10-27
接成星接,每相电流为2000W/220V=9A,所以空开可以选DZ47-60 16A/3P的,接触器可以选择CJX2-12(或LC1-D12)的,有空开就可以不用熔断器了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ttSct1gMV.html
其他回答
第1个回答 2011-10-27
两个并起来,电流估算值12A,空开选DZ47-63 20A的就可以了
第2个回答 2011-10-27
电流大约在12A少点点 因电加热器是电阻性负载 通电时没冲击电流空开选15A足够 可起到很好的保护作用
第3个回答 2011-10-27
60A
相似回答
三相380v,6kw的电加热器的
交流接触器
、
熔断器选择多大为宜?
答:
三相380V、6000W的电加热器可选择10A电流的交流接触器和熔断器
。依据:三相交流电功率和电压电流的关系式为:P=√3UIcosφ 式中U和I分别是线电压和线电流,cosφ是负载的功率因数,电加热器的功率因数为1。代入所给的数据:6000=√3x380xIx1,解得线电流:I=6000/(√3x380)=9.116A 以上数据取...
...算出额定电流后如何
选择空开,熔断器,交流接触器,
热继电器,和线路横...
答:
一般热继电器可以选择电机额定电流值的1.05倍
,当然大一点也可以,毕竟热继电器是可调的,接触器容量只要大于电机电流就可以了,当然也可以考虑1.1倍,预留一些余量,空开要考虑的问题是要避开电机启动冲击电流,空开的瞬时保护值要大于启动冲击电流,如果查不出电机的冲击电流值,一般可考虑额定电流的14倍...
3根5KW
电加热
管
,星
型
接法,
电压
380V,
求每相电流及每相
熔断器
规格
答:
因为是3根5KW
电加热
管,星型
接法,
所以电流I=P/U=5000/220=22.7A
,熔断器
熔芯可以30A。电加热管产品一般用优质进口不锈钢管、进口高温氧化镁粉、高品质电热丝等材料制成发热元件,用不锈钢制成其它结构部分,具有优良的整体性能,还有超长寿命,容易维修的特点。管状电热元件由金属管、螺旋状电阻丝及导...
30KW的
加热器
(
380v,星
型接}
选多大的熔断器?
继电器
多大?空开
多大?电线...
答:
电流45A,熔断器选63A
,接触器可以用CJX1-63,空气开关用100A,DZ10或DZ20,最好不要用DZ47 电线用10平方BVR,要用DT端子做接头。
选
交流接触器
与
熔断器
及
多大
面积的铜线?如何选?
答:
7.5的
380V
电机电流在15A,你 可以用2.5或4MM2的线
,接触器
20A左右,保险丝可以在32A
如何根据电机的大小来
选择
断路器、
接触器
、
熔断器
、热继电器呢?
答:
电动机功率55KW,则额定电流为110A;空开的容量应该是250A;注意:风机、泵类
的空开
和
接触器选择
要大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大;3、接触器选择同上,即(3.5—4)NA;4、导线选择:根据电动机的额定电流来
选择,
一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以...
380V三相交流
电,每相电流约20A引入开关4P的需要
多大的?
200A
的熔断器
可...
答:
每线20A也就是10kw,4p漏保4901系列32A的就够了。200A的
熔断器
太大了,40以下足以。
请教下,3相370
W的
电机要控制正反转,对于
空开,接触器,
热继电器、
熔断器
应...
答:
主回路的
熔断器
可取消。如果你的额定电压是
380V的,空开
应该选2A的就够用,市面应该有卖的;如果买不到,6A的也能用,但热继电器必须调到电机额定电流的1.5倍左右,不能太大,否则会烧损电机哦。另外
,选空开
必须选D型的,不能选C型的。
接触器选
6A的没有问题,完全可以用。热继电器完全可以换成...
大家正在搜
380v开水器交流接触器接线图
三相电交流接触器接法
220v交流接触器可以接380吗
380v6kw电加热器接线图
交流接触器380v与220v区别
380v交流接触器正反接线图
三相交流接触器接线图
380v三相接触器接线图
三相电加热器接法
相关问题
30KW的加热器(380v,星型接}选多大的熔断器?继电器多...
4千瓦电机一般用多大的熔断器,交流接触器,空开,热继电器
一个交流接触器一个空开控制一个380v电机一个启动停止按钮一...
4kw电动机,额定电压为380v ,额定电流为8.5A ,应...
根据电机的功率算出额定电流后如何选择空开,熔断器,交流接触器...
如何根据电机的大小来选择断路器、接触器、熔断器、热继电器呢?
三相空开加三相四线有功电表,加电流互感器,再加熔断器该怎么接...
空开,热继电器,接触器,熔断器,一般选择是额定电流的多少倍