三相电流基本平衡为何零线电流很大呢?(三相四线电源是UPS提供来的)UPS输出后端漏电开关跳闸是什么原因

谢谢你们
那如何能去测量相位差呢?还请指点?

你测了各项电流大小,没测相位吧,估计是ups模块出错,是输出的电流没有相位差(直接是直流输出,此时电流应该是各项电流的几倍),或者相位差不平衡,导致电流向量和不为零,使得零线有电流,建议测试下各项电流的相位后再检查ups模块
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-10
你好,这是一个局部的闭合电路,理论上三相只和应等于零线电流,实际有偏差。所以零线电流大。
第2个回答  2010-12-10
可能是工作零线,有接地的问题
第3个回答  2010-12-11
零线电流很大,就是有不平衡才这样,你断开零线就可以看到不平衡那相了
第4个回答  2010-12-10
UPS后端的漏电开关跳和UPS有关系吗?