三相平衡零线电流很大
在
三相
基本
平衡
的情况下,为什么
零线电流
比相线电流要大很多?求解?{零线...
答:
三相平衡
不单指电流值相等或相近,而且要求
三相电流
的相位角相差是120度。满足这两个条件才平衡,即三相电流的矢量和等于零。如果仅仅数值相等、相接近,但相位角偏差
很大
,这时三相电流的矢量和远不等于零,这就要形成
零线电流
了。造成这种情况的原因通常是三相电源中,其中一相或两相的负荷中电感类设备偏...
三相电流
基本
平衡
为何
零线电流很大
呢?(三相四线电源是UPS提供来的)UPS...
答:
你测了各项
电流
大小,没测相位吧,估计是ups模块出错,是输出的电流没有相位差(直接是直流输出,此时电流应该是各项电流的几倍),或者相位差不
平衡
,导致电流向量和不为零,使得
零线
有电流,建议测试下各项电流的相位后再检查ups模块
三相
供电系统中,
零线电流
偏
大
的问题,急
答:
2、原因:正常情况下,
零线
上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是
电流
不算大,因此还没有跳闸;3、在
三相
四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载...
为什么
三相平衡
,
零线
也会有
电流
?
答:
在交流单相回路中,
零线
和火线流过的
电流
是一样的。只有在对地短路故障时,有一部分电流从地线回到电源变压器,此时零线的电流会小于火线电流。当相线的电流波形为正弦波时,如果它们相差120°,并且幅度相同,在零线上矢量叠加的结果是总和为零。这是大家所熟悉的。但是如果相线上的电流是脉冲状的,并且...
零线电流
过高是怎么回事?
答:
以下是可能导致零线电流过大的一些原因:1.三相负载不平衡:•
;如果三相电路中的每相负载分布不均,比如某一相的负荷远大于其他两相,就会导致电流从负荷较大的一相流向负荷较小的一相。•这样,一部分电流就会通过零线来平衡相间电流,从而导致零线电流增大。2.谐波影响:•现代电子设备...
最近我发现单位
三相
四线制的电源
零线电流特别大
,有的配电柜中零线电流远...
答:
三相四线制的电源
零线电流特别大
,有的配电柜中零线电流远远超过低的一相线电流,其中有一配电柜中,
三相电流
不
平衡
,用钳形电流表将三根相线钳在一起后发现电流的数值基本上等于零线上的电流,数值为八十到一百之间。1 综合以上现象,明显是三相电流不平衡,与谐波无关 2 配电柜中零线电流远远超过...
3相平衡
为什么
零线电流
比火线
电流大
答:
所以这种情况是不存在的。首先明确三相三线系统的电流关系是Iu+Iv+Iw=0(注意Iu等都是向量,即三相电流的向量和为零),三相四线系统的电流关系是Iu+Iv+Iw+In=0(即三相电流与
零线电流
的向量和为零)。故此,当
三相电流平衡
时(即电流大小相等,互差120度),零线电流In=0。当三相电流不平衡时,...
零线电流
过
大
原因
答:
零线电流
有两种可能产生:1、
三相
不
平衡
造成,但是零线电流不会超过某一相。2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。第2种情况可以安装HHYLX零线电流消除器的。。。要是发生火灾就麻烦了。零线电流过有哪些危害?当零线电流过大时,通常会出现零线过热、跳闸、变压器等现象。...
三相电流平衡
,但是
零线电流很大
,还超过三相电流怎么回事?
答:
那是谐波引起的,肯定是有非线性用电设备照成的,像整流器等等
...
电流大
答:这个问题就不对,
三相电流平衡零线电流
一定为零!_百度知 ...
答:
三相电流平衡
时中性线电流不一定为零。如果线路中有三次谐波及其奇倍数谐波电流,这些谐波电流在中性线的相位角并不相差120度而是同一相位的,电流值不是互相抵消而是叠加的,此时即使三相电流平衡,但中性线仍有这些高次谐波电流。例如在商场、办公楼等主要采用气体放电灯作照明光源的场所,供电线路就有大量...