三相电零线电流过大
三相电
功率大,啥情况下把
零线
加粗
答:
三相电功率大,把零线加粗的情况如下:
1、三相电功率较大,导致零线上的电流过大。2、零线材质不好,电阻过大,导致零线上的电压降过大
。3、零线经过的路径较长,有多个弯头或分支,导致电阻增加。4、零线连接的电器较多,导致电流分配不均。
三相电零线电流过大
原因
答:
三相电零线电流过大的原因主要有以下几个方面:1.负载不平衡:当三相负载不均衡时
,电流在三相之间的分布会产生差异,使得其中一相的电流过大,从而导致零线电流增大。2.
线路故障
:线路接地故障或短路等问题会导致电流绕过负载,通过零线返回电源,从而导致零线电流过大。3.非线性负载:非线性负载设备如电子...
零线电流过大
怎么办?
答:
在常见的三相电的使用中,三相电零线电流是会出现过大的,
当然也只有在三相负荷平衡的时候,总的零线是没有电的
,当三相负荷不平衡时,电流偏向严重,总零线上的电流也就会变得越大。但在单相回路的时候,零线电流和火线电流是一样的,一般出现这种问题都是零线太长,而零线中的铝线小了,换掉就没有...
三相
四线的供电系统中
零线电流大
出其他想线电流好多 请问具体是什么原 ...
答:
可能是线路中高次谐波分量过大引起的
。这可能是因线路有大量电子设备如开关电源,LED光源等。由于高次谐波电流在零线是叠加的所以零线电流会很大。国外这类设备需要有波型校正电路,但国内没有强制要求。
三相电
四线
零线电流
为什么那么大呢
答:
三相四线零线电流大的原因是什么呢?一、三相四线零线电流大的原因是什么?
这可能是负担电子设备内部的电源通过单向整流出现了许多三次谐波
。一般来说,三次电流谐波的含量为80%,而三次电流谐波的相位角是一致的,因此不能相互抵消。它只能叠加在中性线上,导致零线过流。二、平时用电安全要注意什么?平...
为什么
三相电
不平衡会引起
零线过
流?
答:
零线电流只有两种原因产生:A、
三相
不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。B、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。解决方法:1、第一种情况,均匀分配三相负载,避免三相不平衡造成零线电流。2、第二种情况,加装零线电流消除器消除三次谐波零线电流。同时长时间
零线电流过
...
三相
袋内带感性负载引起
零线电流过大
,如何解决?
答:
如果确实是
三相
平衡的,则可能是负荷
电流
的谐波分量太多了(特别是三次谐波)。要解决此问题是:一是改变压器的接线组别,二是在用电负荷侧加装滤波设备,三是在中性线上加装电抗器限制中线电流。
三相
不平衡,
零线电流过大
答:
三相电流
不平衡时,
零线
不要加大。解决方法:把三相负载平均分配。三相电流不平衡原因:电源所带负载不全部是三相负载,各相具有各不相同的单相负载,所以造成三相电流不平衡。作为管理部门可以适当调整各相挂载条件,降低不平衡。
三相电零线
比火线
电流大
为什么?
答:
线径不够,或者
零线
松动,没有捆扎好
三相
不平衡导
零线
带电引起的火灾谁负责一相线路零线带电引起的火灾由...
答:
1、接线头没接牢。2、零线过流、过载。第一种很好发现。第二种可以用钳型万用表卡主零线测量检查,零线电流是否有过大的情况?三相电烧断零线是很危险的。1、如果你的负载三相不平衡,
零线电流过大
可以重新分配负载。2、如果检查
三相电流
平衡,零线电流还是很大,那肯定是三次谐波造成需要滤波处理,...
1
2
3
4
5