UPS后端能接漏电开关吗?在UPS切换瞬间漏电开关跳脱

如题所述

为什么有时候UPS电源主机正常工作时会自动跳闸?发生这个问题,有三种可能性,第一种可能是UPS的输入空开容量太小。第二种就是UPS电源主机前加了漏电保护器,还有一种就是负载短路。
市电正常时,高频在线式不间断电源空载启动,当UPS接到开机命令后,开机电路开始工作。主电路首先通过旁路输出。当CPU检测到逆变器工作正常后,发出控制信号,驱动输出继电器动作,切断旁路,接通逆变电路,完成 UPS的开机过程。过程中会出现漏电断路器(漏电开关)跳闸的现象。UPS电源系统输入端安装漏电保护器的主要目的是要保护人身和设备的安全。因为,当系统中的电气设备绝缘性能下降时,不仅电气设备存在隐患,而且威胁到工作人员的安全。   
造成漏电保护器跳闸的主要原因是UPS电源系统在启动或切换过程中产生了瞬时漏电流(非稳态或动态漏电流)。是当输出继电器动作,接通逆变电路时,在等效电阻r、电感L和电容C串联电路接通正弦电源的过渡过程中产生的电流。在这种过渡过程中可能产生较大的振荡衰减的漏电流。其中,L=L1,C=Cy。
UPS电源在开机和关机过程出现故障的机率最大。一台优质的UPS电源,会充分考虑诸如缓启动,步进启动等功能,防止电流对功率器件的的冲击,经常性地操作不会有太大 影响。但一定不能带载开关机,因为长期这样可能会造成UPS电源内部的继电器的失效,尤其是中大功率UPS电源,UPS电源可以长期不间断地工作。长期运行的UPS电源,有个不利因素是它的排风扇,处于长时间运转,它的寿命是3~5年,如果环境清洁度不好会降低,最好的办法就是定时除尘。
如果安装完UPS不间断电源之后,就出现了跳闸的现象,那么很可能是UPS前段的空开导致的,我们在安装UPS的时候一般都不可以用带漏电保护器的空开,因为UPS本身就属于一个漏电组织,所以会导致经常出现跳闸的故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-25
可以是可以,但是一般UPS安装在单位企业机房都要求不能接漏电开关,UPS切换瞬间电流很大,漏电开关很容易跳掉。建议不要安装漏电开关。已安装的最好换掉。要是家用电脑一般都无所谓,电流也小,应该不会跳
第2个回答  2012-03-25
对计算机机房而言,UPS配电系统对于不同级别的计算机机房(即国家规定的A、B、C三类机房),有不同的要求。比较常用的UPS配电系统一般以两台UPS设备分别作为A、B两路电源给计算机设备供电。它的配电系统配置为:两台UPS主机、两面UPS电源进线配电柜、两面UPS输出配电柜、两面蓄电池组配电柜、STS设备(专供单电源设备用)及其输出配电柜。 UPS的单进单出:是指UPS输入单相220v电源、输出单相220v电源; UPS的三进单出:是指UPS输入380v三相电源、输出单相220v电源; UPS的三进三出:是指UPS输入380v三相电源、输出三相380v电源。~
第3个回答  2012-04-05
最好不要,本身机房产品漏电电路都很大,又不需要漏电保护,所以不用本回答被提问者采纳
第4个回答  2012-03-26
UPS后端不要接漏电开关,我们做过这样的工程,
相似回答