3进3出UPS系统80KVA的,为什么选择电缆中,需要的零线规格为什么反而会比3跟火线的规格要大一号呢?

如题所述

第1个回答  2012-03-23
不是那些原因,因为整流器要输出高次谐波,产生谐波电流,他一般流向零线,称为零序谐波电流。这样在基础上就会高于相线电流,一般能高出百分之二十。所以一般要粗点,不过现在国标电缆都是相线粗,零地线细。一般都是去电缆厂定制非标的相线零线一样粗。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-03-23
错了,除非你在零线上设置开关,不然跟本不用加大零线,你应该研究一下三相电的工作原理,三相电分单相工作时,只要零线接在一起,也是可以三相回路的,零线只是起到一个平恒三相的作用, ,
还有,除非你三相负载每一相的负载隔得很玩,几十米之远,那零线也只需和火线配得一样大,不用加大,追问

不是啊,UPS厂家产品说明书给我们推荐的电缆规格零线都要比相线大一号呢

追答

不知道他们怎么回事,要不是我学的东西错 ,要不是他们错了,总有一个是错的,我还是相信我所学到的东西,在说明书和教科书之间我当然选择相信教科书,
你再在网上查查三相电工作原理吧,如果是我错了,那记得通知我,我要修正我的认识了,谢谢

w2h150425说的有理,学习了,

第3个回答  2012-03-22
因为UPS一般不会带如电动机之类的设备,一其所带的设备大多都是单相电,也就是说零线流过的电流和相线的是一样大。
如果负载电流超过了线缆的载流量,那么就会发热,小功率的负载电缆较细,其单位载流量比大电缆单位载流量要大,所以一般都不用考虑计算过的电缆零线超载问题。加上小电缆的成本较便宜,一般都可以按零线的线径来配(零线、相线同一线径),即使按相线大小来配的,其过载能力也是可以承受的。
但是大电缆本身单位载流量较小,也就是说过载能力要小很多,而且如果全按零线需求载流量的线径制作(就是相线和零线同一线径)那么成本会很高。所以你这种配电情况下一般较大的电缆均比相线大一个规格。这样安全、经济。追问

我是不是能理解为,因为一个零线为3跟相线服务,所以要大一号呢?能说清楚下么?谢谢了。

追答

也可以这么认为.

本回答被网友采纳