已知电动机额定功率为4KW,额定电压380V,启动电流为7倍,功率因数为0.8,试计算接触器、熔断器、热继电器
已知电动机额定功率为4KW,额定电压380V,启动电流为7倍,功率因数为0.8,试计算接触器、熔断器、热继电器、电源开关选用多大的额定电压和额定电流?
举报该问题
推荐答案 2011-01-09
一般三相380伏感应电机电机每千瓦估算两个电流,你的电机是4千瓦约等于8安,接触器一般是按额定电流的1.5倍计算的,热继电器一般要看你电机的控制方式了,比如你是全压启动,还是反接制动,一般选用热继电器比你电机的额定电流稍大一点就可以了,电源开关现在一般都有短路保护,照你4kw的电机空开选用3x16A的就可以了,接触器16A或22A,热继10~16A.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gMtBgSgBt.html
其他回答
第1个回答 2011-01-08
接触器18A ......... 熔断器15A ........ 热继电器10A.........电源开关20A
第2个回答 2011-01-08
经验数值 工作电流为8安左右 接触器选两倍以上20安的吧 溶断器选1.5至2.5倍 20安的 热继电器选倍1.3左右 都是可调的调整在10安左右吧
第3个回答 2011-01-08
空开20A 接触器20A 熔断器16A 热继电器10A
相似回答
已知电动机额定功率为4KW,额定电压380V,启动电流为7倍,功率因数为0.8
...
答:
4KW电动机的额定电流
一般不大于8A,接触器采用9~12A的就可以了,不需要考虑起动倍数和
功率因数
;热继电器同样采用12A左右的规格,但要把电流整定在电动机额定电流的1~1.1倍范围内;电动机的熔断器按电动机额定电流的1.5~2.5倍选取;电源开关采用20A的小型空气断路器就可以了。
...使用
电压380
伏的三相异步
电动机,功率因数0.8,
根号3取1.732._百度知 ...
答:
1.
计算
工作
电流
? I=4/1.732*0.8*0.38=7.6A 2.应该选择多大负荷电线? S=7.6/ 3.5=2.17平方毫米(按照电线规格应选2.5平方毫米的电线)3.根据工作电流选择多大容量空气开关?一般取2倍工作电流的开关,7.6A*2=15.2A(取15A空开)...
4KW电机
、
380V启动
最大
电流为
多少?
答:
0.8是功率因数,
0.9
是电机功率
效率 所以I=4000/
380
*1.732*0.8*0.9=8.44A。
电机,是
指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能,目前最常用的是,利用热能、水能等推动发电机转子来发电,随着风力发电技术的日趋成熟,...
...
电动机
有功
功率为4KW,功率因数为0.8,
接在线
电压为380V的
三相电源上...
答:
公式:P=(√3)*U线*I线*cosφ 所以,I线=P/[(√3)*U线*cosφ]=4000/[(√3)*
380
*
0.8
]=7.597A
4kw
三相异步
电动机,
在
380v
时,谁知道
功率因数是
多少?
答:
380V
三相
电动机,功率因数
一般
为0.8
左右,它的
额定电流
约为额定容量的2倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按2.5倍考虑。 对于220V三相电动机,它的额定电流约为额定容量的3.5倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按4倍考虑。具体计算公式为I=KP式中I---三相异步电动机的额定电流(A)P---电动机的功率(KW)K---系数...
有一台
额定电压为380V的
异步
电动机,
在某一负载下运行时。测得输入
功率
...
答:
1》
功率因数
:cosφ=P/1.732/U/I=4/1.732/0.38/10≈0.608 2》效率:η=3.2/4=
0.8
如何给
4KW
-5.5KW的
电机
选择导线.断路器.
接触
器.热继电器?
答:
用口诀计算常用
380V电动机额定电流
时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。 (5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机
功率因数为
0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机...
一台三相异布
电动机,电压380V,电流
9.8A
,功率4KW,
转速1430r/min,功率因 ...
答:
电压*1.732*电流*
功率因数
*效率=功率 效率=4000/
380
/1.732/9.8/
0.8
=0.78
大家正在搜
额定功率和额定电压电流的关系
额定电流和额定电压怎么计算
知道额定功率怎么算额定电流
已知额定电压和功率求电流
额定功率和电压怎么算电流
知道额定电压和额定功率
知道额定功率和电压怎么求电流
额定电压下一定是额定电流吗
额定电流40a额定功率是多少
相关问题
已知电动机额定功率为4KW,额定电压380V,启动电流为7倍...
已知三相异步电动机额定功率为55KW,额定电压为380V,额...
一个电源电压380v,额定功率4kw的电动机,用哪种蓄电池合...
三相异步电动机,额定电压为380V,由电源取用的三相有功功率...
一台三相电动机额定容量为10kw,额定效率为85%,功率因素...
某三相交流电动机的额定功率为15W,已知电源额定电压为380...
已知某台三相感应电动机 其额定功率为 30KW 效率为0.8...
一台三相异步电动机,额定功率为22kW,额定电压为380V,...