75千瓦电机配5比800为什么读数很小
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-03-18
75kW电机额定电流为137A,电流表电流在中间位置时计量最准确。
你配的800/5的电流互感器,160倍,电机额定运行工况下为电流表指示为137/160=0.85A,读数太小。
建议更换为300/5的电流互感器和电流表,读数和计量比较准确。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gMgggtMVSa1ca11a11c.html
其他回答
第1个回答 2018-03-17
电表读数乘电流比16,〈800/5=16)才是实际耗电数。一
第2个回答 2018-03-18
应该用150/5的互感器。
第3个回答 2018-03-18
屁话,哪个白痴配的互感器,这么大。
相似回答
75千瓦电机配5比800为什么读数很小
答:
你配的800/5的电流互感器,160倍,电机额定运行工况下为电流表指示为137/160=0.85A,读数太小
。建议更换为300/5的电流互感器和电流表,读数和计量比较准确。
两台
75千瓦电机
一个同步器
为什么
一台电机电流大一台
特别小
啥问题?
答:
这种情况应该是你的供电负载不足导致的才会出现这种情况
,供电负载不足只能够满足其中一台电机的电流,另外一台电机的流电流就会少。
为什么75千瓦电机
只有50安电流?
答:
空载,或轻载的情况下,50安很正常。如果是满载50安,就要检查电流表是否故障了。
75千瓦电机
需要多大的线径
答:
1、一般这么大的
电机
都是用到三相380V供电,电流近两倍的功率即为90安培左右,电缆线要用到至少25平方铜线,如果铝线的话要加倍放到55平方。2、25平方毫米铜电源线的安全载流量为120A。25平方铜线可负荷功率:单相电:P=U*I=220*120=26400W=26.4
KW
3、三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW...
...30
比5
的互感器和150比5的电流表,测量
75千瓦电机
,能测出实际电流_百 ...
答:
75千瓦电机
的电流≥140A,在空载情况下的电流会小许多,30
比5
的互感器通常测量≤30A电流,配150比5的电流表虽然可以短暂测出较接近的实际电流,并且要通过计算才能确认电流值的,但不宜长时间测量,因为30比5的互感器过载严重,将会出现磁饱和而过热烧毁的。宜应用200/5的电流互感器配200/5电流表测量...
75千瓦电机
电流才90安,
什么
原因
答:
千瓦是功率单位,符号:KW,瓦是功率单位,符号:W,1千瓦=1000瓦
75千瓦
=75000瓦 欧姆定律:P=UI,即功率(瓦)=电压(伏)*电流(安)电压=75000/90≈833.33伏 功率大,电流小,电压肯定大
75kw电机配
多大铜电缆合适?
答:
75kw电机配
铜电缆的安全载流量转换:一般情况下50A以下1平方毫米安全载流量是6A。50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A。100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A。按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8。那么I=75K/(1.732*380*0.8)=142A,铜线线径:...
75千瓦
的
电机
用多大的电线
答:
如果使用大于70平方铜线,则会超过电流安全数值,易产生安全事故,而小于70平方铜线,则无法带动
75千瓦
的
电机
。1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8,...