75千瓦电机电流才90安,什么原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-11-08
千瓦是功率单位,符号:KW,瓦是功率单位,符号:W,1千瓦=1000瓦
75千瓦=75000瓦
欧姆定律:
P=UI,即功率(瓦)=电压(伏)*电流(安)
电压=75000/90≈833.33伏
功率大,电流小,电压肯定大
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/Mcca1gaattactcMSBaa.html
其他回答
第1个回答 2016-11-03
轻负载运行。
第2个回答 2016-11-03
电压肯定高
第3个回答 2016-11-03
那是800多v的电压
相似回答
75千瓦电机电流才90安,什么原因
答:
以三相380V75KW4极电机为例,其额定电流约139A,现在电流是90A,
表示电机没处在效率最高的状态
,应适当增加负荷或降低电机功率(比如换55KW的电机)。
75千瓦
的
电机
用多大的电缆?
答:
1、一般这么大的电机都是用到三相380V供电,电流近两倍的功率即为90安培左右
,电缆线要用到至少25平方铜线,如果铝线的话要加倍放到55平方。2、25平方毫米铜电源线的安全载流量为120A。25平方铜线可负荷功率:单相电:P=U*I=220*120=26400W=26.4KW 3、三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW...
一相
电流90安
左右 另外2相电流60安左右 会造成
电机
过载吗?
答:
这种情况不是电机过载的问题
,是否过载要看电机额定电流是多少。但是这种情况叫三相电流不平衡。会引起电机振动、噪声大,对电机损害很大!此外,该电机很有可能内部有匝间短路现象。可以停电测量三相线圈直流电阻是否平衡,(一般应小于2%)。总之,这台电机应当检修了。当然,
这是在排除三相电压不平衡
的前提...
75KW
交流
电机
负载
电流90安
。请问每小时耗电多少度?
答:
一般大概在每小时耗电7.2度左右。
28
千瓦电机90
几
安电流
是
怎么回事
呢
答:
正常的。28
千瓦电机
是把电能转换成机械能的一种设备,设备使用明细得知
90
几
安电流
是正常工作电流范围内,因此是正常的。是利用通电线圈产生旋转磁场并作用于转子形成磁电动力旋转扭矩。
37
千瓦电动机
运行
电流90安
正常吗
答:
可能的
原因
:1、配置的
电机
功率太小。配置电机时没有注意或忽略了负载的额定值。2、电机的负载变大。电机带动的水泵、风机等负载工作在超负荷下,或者这些负载出现机械故障,导致摩擦力增高。3、电机本身出现机械以及电气故障(对地绝缘降低、三相负载不平衡、绕组匝间短路等)引发
电流
变大电气故障。
75kW的电动机
选用
什么
样的的电缆型号 跟开关型号 ?还有55KW 15kW 4.5...
答:
如果是近距离(几十米以内),铜电缆35平方毫米,铝电缆50平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。如果介于近距离于远距离之间,铜电缆50平方毫米,铝电缆
90
平方毫米。开关用200A(额定
电流
的1.3-1.5倍)55KW
电机
选择导线 额定电流I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0...
...时
电流
是60安左右,在运行时达到了
90 安
是
什么原因
啊
答:
45
KW电机
的工作
电流
90A属于正常,可能电机加了软启动装置。
大家正在搜
55千瓦电机多少安电流
200个千瓦4级电机有多少安电流
15千瓦电机多少安电流
电机1千瓦几安电流
3千瓦电机是多少安电流
3千瓦的电机保护电流是多少安
一千瓦的单相电机电流有多少安
11千瓦电机起动电流多少安
30安电流电机多少瓦
相关问题
37千瓦电动机运行电流90安正常吗
90千瓦电机工作电流只有50安 怎么回事
我有一台45千瓦的水泵电机,在启动时电流是60安左右,在运行...
90千瓦电机空转多少安电流
空调机组三相90千瓦,测得电流是170安,为什么
—台90千瓦的电动机,其额定电流是180安,功率因数是08,...
你好,我丢失二十千瓦发电机励磁数据知道励磁电压为90伏电流9...
发电机90安等于多少瓦