答:
建议使用95MM或者120MM的铝芯线或者70MM或者95MM的铜芯线电缆
。三相电机380V的按照每KW2A来算。90KW的电机电流大约是180A。因要考虑电机瞬间启动电流较大。建议选择95MM或者120MM的铝芯线可以承受大约240A的电流。如要铜芯线则选70MM或者95MM的电缆。
三相
90千瓦电机用多大
电缆
答:
90kw的额定电流I=P/1.732ucosφ=/1.732/0.38/0.8=90/0.53=170a 如果离得近(几十米以内),铜缆50平方毫米,铝缆90平方毫米。如果是长距离(几百米),铜缆90平方毫米,铝缆150平方毫米。如果是短距离和长距离之间,铜缆70平方毫米,铝缆120平方毫米。
如果距离非常短,可以使用35平方毫米的铜缆
。
90千瓦电机
要
用
多少平方线?
答:
(假设是380V电压)90千瓦电机要用80.438平方毫米的铜芯线
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=90000÷(1.732×380×0.85)=160.876(A)按单位面积载流量2A/MM²计算,S=160.876÷2=80.438(平方毫米)...
90千瓦电机
,放95平方的铜线,200米,能用吗?电缆小吗?
答:
根据电气工程的相关规范和计算方法,判断电缆线是否适用需要结合
电机
的额定电压和电流、线材截面积、距离、负载等多个方面综合考虑。_
90千瓦
需要
多大
电线
答:
90千瓦
的额定电压为380伏;相电流等于功率/(根号3乘电压)等于90/(根号3乘380)等于137安;137乘1。3等于178安。铜芯载流量2安/平方毫米,178/2等于89平方毫米,所以最合适就是铜芯95平方毫米。电线是指传输电能的导线。分裸线、电磁线和绝缘线。裸线没有绝缘层,包括铜、铝平线、架空绞线以及...
90千瓦电机用多大
电缆
答:
1、据齐家网专家介绍,90千瓦的电机大约需
用
95平方毫米铝芯电线,或50平方毫米的铜芯电线。90千瓦的电机一般使用三相交流电供电,其额定电压为380v,根据公式可计算得出,额定电流大约为180A。通常铜芯电线每平方允许通过4A电流,铝芯电线每平方允许通过2A电流,因此理论上
90千瓦电机
大约需用到45平方毫米...
90kw
电机用多大
铜芯电缆
答:
90千瓦的电机一般使用三相交流电供电,其额定电压为380v,根据公式可计算得出,额定电流大约为180A。通常铜芯电线每平方允许通过4A-6A电流,因此理论上
90千瓦电机
大约需用到50平方毫米的铜芯电线。不过电线在实际敷设过程中,埋地敷设、电线长度、敷设环境温度、电线有没有绝缘层等方面都会影响到电流的大小...
90千瓦
4级
电机
,
用
铜线多少平方的合适?
答:
380伏
90千瓦
的三相异步
电动机
,额定电流在160安左右,线长200米以内,可以选择50平方毫米的铜线。
90kw的
电机用多大
的电线合适(铜线多大\铝
答:
90千瓦
的
电机
电流约是189.5A左右,可用70平方铜线或是95平方铝线,70平方同心度截流量是210A,95平方铝线的截流量是198A。
求助!一个厂子所有的马达加起来有
90千瓦
,要用多少平方的国标铝线,离...
答:
你的
电机
90KW*2=180安 用铝裸线要用50的,载流量为215安。用铝塑料绝缘线要用95的,载流量为216安。满负荷压降为12.67米/V 算法很复杂 教你个实用的,380V的电机,