88问答网
所有问题
为什么75千瓦电机只有50安电流?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-09-27
空载,或轻载的情况下,50安很正常。如果是满载50安,就要检查电流表是否故障了。
相似回答
75千瓦
的
电机
需要多大的线?
答:
按规定电机设备能够承载的安全电流是161安培,而75千瓦的电机使用70平方的铜线承载的安全电流为126安培。如果使用大于70平方铜线,则会超过电流安全数值,易产生安全事故,
而小于70平方铜线,则无法带动75千瓦的电机
。1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100A电流以上一般取1...
关于
75kw电机
用多大电缆的选择
答:
如何计算它的配线和空开,它的起动
电流
要考虑吗...
答:
正常运动150
安电流
380V的电压下,一台功率为
75千瓦
时的
电机
所通过的
电流
为多少?
答:
常用三百八负荷,一个千瓦两
安培
(KW/2A),低压六百六负荷,千瓦一点二安培(KW/1.2A);一千一百四十伏,每个千瓦点六七(KW/0.67A);高压三千伏负荷;四个千瓦一安培(4KW/1A),380V电压下,
75千瓦
的满载
电流
为150A。可选电缆为
50
平方的铜芯线,其长时间允许额定为173A,电缆截面也有口诀。
75千瓦
用电需要多大电线
答:
电动机75千瓦电流
约150A需70平方铜导线,或者使用95平方毫米以上的铝质电缆,电动机安全载流量约161A,电热设备75千瓦电流需
50
平方铜导线安全载流量约126A,75千瓦电热设备每相25千瓦,每相电流25*4.5=112.5A。5千瓦用电设备,不管是电动机还是电热设备,都要三相电源供电,如果电动机与电热设备混用,...
75千瓦电机
离变压器153米需要配多少平方的铜线
答:
3那么
75千瓦电机
约等于150
安电流
,
50
平方电线刚好约通过150安电流。4至此,50平方电线可以满足要求。5又因为50平方电线以上
只有
70平方型号。6结论---50平方电线可以满足要求,又又因为电机距离变压器有153米远,原则上50平方电线还是能满足要求,为了绝对安全,最大不超过70平方电线(一般都用塑料绝缘铜芯...
75千瓦电机
用多大电缆
50
米到100米距离
答:
50
~100A
电流
1平方毫米的安全载流量是5A,100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A 按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8,那么: I=75K/(1.732*380*0.8)=142A,铜线线径:142/2.5=56.8,故选50或70平方毫米的铜电缆。
大家正在搜
15千瓦电机启动电流只有10安
200个千瓦4级电机有多少安电流
55千瓦电机多少安电流
一千瓦的单相电机电流有多少安
15千瓦电机多少安电流
132千瓦电机运行电流80安
电机1千瓦几安电流
3千瓦电机是多少安电流
3千瓦的电机保护电流是多少安
相关问题
华南理工大学电机与电器专业如何
西安理工大学的电机与电器专业怎么样?就业怎么样?历年分数线大...
哈尔滨理工大学咋样?电气类专业?
我被录到哈理工{荣成校区}的电机与电器专业,能不能介绍一下这...
武汉理工大学研究生院的电机与电器专业怎么样
电机在大学本科是什么专业
考研哈尔滨理工大学电气学院 哪个专业好?
哈理工研究生电气专业哪个方向就业最好?