为什么30比5的互感器和150比5的电流表,测量75千瓦电机,能测出实际电流

为什么30比5的互感器和150比5的电流表,测量75千瓦电机,能测出实际电流!怎么搭配电流表和互感器才能测出实际电流?

75千瓦电机的电流≥140A,在空载情况下的电流会小许多,30比5的互感器通常测量≤30A电流,配150比5的电流表虽然可以短暂测出较接近的实际电流,并且要通过计算才能确认电流值的,但不宜长时间测量,因为30比5的互感器过载严重,将会出现磁饱和而过热烧毁的。宜应用200/5的电流互感器配200/5电流表测量,才合适。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考