88问答网
所有问题
为什么30比5的互感器和150比5的电流表,测量75千瓦电机,能测出实际电流
为什么30比5的互感器和150比5的电流表,测量75千瓦电机,能测出实际电流!怎么搭配电流表和互感器才能测出实际电流?
举报该问题
推荐答案 2017-05-04
75千瓦电机的电流≥140A,在空载情况下的电流会小许多,30比5的互感器通常测量≤30A电流,配150比5的电流表虽然可以短暂测出较接近的实际电流,并且要通过计算才能确认电流值的,但不宜长时间测量,因为30比5的互感器过载严重,将会出现磁饱和而过热烧毁的。宜应用200/5的电流互感器配200/5电流表测量,才合适。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKBBSBaVcSgBBBgSMaa.html
相似回答
为什么30比5的互感器和150比5的电流表,测量75千瓦电机,能测出实际
电 ...
答:
75千瓦电机的电流≥140A,在空载情况下的电流会小许多
,30比5的互感器通常测量≤30A电流,配150比5的电流表虽然可以短暂测出较接近的实际电流,并且要通过计算才能确认电流值的,但不宜长时间测量,因为30比5的互感器过载严重,将会出现磁饱和而过热烧毁的。宜应用200/5的电流互感器配200/5电流表测量...
你好,我用了一台75KW的
电机,电流互感器
用的是
150
/
5的,
答:
这是因为你的电流值在仪表的30%以下
,这个段是在不太精确的段里,而且板表在这段时也不是很准,那点小格很难分辨的。
150
/
5电流表
问题和
互感器
问题
答:
本来你的电机额定电流为56.9A,互感器应该选择75/5的,电流表也为75/5的最合适。如果将就原来
的互感器和电流表,
就把电机线穿两匝。相当于互感器变比改为了75/5.也就是15倍,不是楼上所说的20倍。电流表示数除以2为
实际电流
值。也就是说指针到100刻度实际电流值只有50.最好是买块75/
5的电流
...
...
电流表
的指针读数是不是就是
电动机的实际电流
值?
答:
是的
新上380V的75KW
电机,
用
150
/
5互感器
接
电表,
1小时走3个字,乘以倍数为90度...
答:
你好:——★1、计算三相
电动机
功率时,计算公式为:380V×1.732×130A×Cosφ(功率因数)×η(效率)。——★2、你的计算方法不对,所以偏差很大,没有考虑三相电机的1.732(根号3)、Cosφ(功率因数)和η(效率)——★3、功率因数、效率两项指标,在电动机的铭牌上有标注的,应该作为计算...
电流
变送器计算电流的方法
视频时间 05:39
200/
5的互感器,
200/
5的电流表
。75KW的
电机
。运行中用钳表测有135A的电 ...
答:
75kW电机的额定电流大概在
150
左右,所以测到135A是合乎情理的
,电流表
因为接的是CT二次侧
电流,
所以还存在一个还原变比和CT变比一致性的问题,这个还原变比在电流表的铭牌上可以找到,打个比方CT变比是150/5的话,在一次电流是150A的情况下,二次电流就是5A,此时如果接的是一个还原变比50/
5的电流
...
150
/
5电流表
配150/
5电流互感器,30千瓦
56·9安,怎样读数
答:
150
/
5电流表
配150/
5电流互感器,
怎样读数?直接按表面的数值读出就可以了,无需任何换算。
30千瓦
56.9安,从这组数字来看应该是一台380V
的电动机,
因为经验公式告诉我们“一个千瓦两个安培。”(380V、4KW以上电机准确)30*2=60A 只要电流不超过60安培且三相电流相等,就可以认为电机工作正常,不会...
大家正在搜
3个互感器电表加电流表
电流表和互感器怎么接
电表电流表共用互感器
测量电流互感器
一个互感器一个电流表
一个互感器接2个电流表
互感器与电流表接法
电流表与互感器接线图
带互感器电流表接线图
相关问题
为什么30比5的互感器和150比5的电流表,测量75千瓦电机...
150/5电流表问题和互感器问题
电流表读数为40 ,表的比值为150/5,互感器是150/5...
高压柜电流互感器变标注75比5和150比5选哪个
同样是100比5的互感器和电流表,起动7.5千瓦电机电流表应...
150比5的电流互感器能带多少千瓦,
变比为75/5的电流互感器配量多少安的电流表?
互感器是50比5的,配了50比5的电流表,可电机启动后电流表...