第1个回答 2011-01-18
输出点的容量是多少?中间继电器线圈的容量是多少?之间匹配如何?如果负载太大而输出点的容量不够有可能拉跨电压,可以中间加一个小继电器转一下。如果输出点的容量够了,可能是输出点的问题。可以换一个输出点试一下。
输出点到中间继电器的距离远不远,太远了也可能压降太厉害,需要选粗电缆截面。
只有7V感觉是电源被拉跨了,不像是压降的问题。本回答被网友采纳
第2个回答 2011-01-18
当中间继电器线圈为7V时,检查PLC供电电压时多少,是否有压降,如果有,就是供电问题。
我曾经遇见过一次,PLC供电是通过交流127V转直流24V的开关电源供的电,当没有输出的情况下量得的电压都正常,当有输出时,开关电源测得127V立即变成了89V中间继电器的电压也驱动不了继电器。更换了127V的电源后好了。
第3个回答 2011-01-22
PLC内的继电器接触不良,相当一个电阻,吸合在触点产生压降7V,解决方法:看有没有空的输出点,程序把有问题的点换上空点,硬件的输出点再接到空的输出点。
第4个回答 2011-01-18
正极线或负极线没接好,有电压也是虚的