我的pLc输出来有24V为什么到了中间继电器的输入就只有8,9v了呢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-03-20
参考以下:
1)将PLC输出端的接线拆掉,测量电压
2)检查PLC输出端与继电器之间的线路连接
3)更换继电器测量电压
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MStBaVKVaMctMSSaSBB.html
相似回答
我的pLc输出来有24V为什么到了中间继电器的输入就只有8,9v了呢
答:
线断了呗
,不然不可能这边24那边8,,,9
西门子
PLC输出
点电压
有24V,
但此点接
到中间继电器
线圈上
只有
7V左右了...
答:
如果是晶体管输出可能是管子坏了
。如果是继电器输出,看下24V是PLC内电源供电还是外电源供电?
如果是内电源供电,说明负载带多了
,建议用外接开关电源供电。如果是外接了开关电源供电,检查开关电源的容量。开关电源应该在50W以上。同时你检查接继电器时,开关电源24V输出点的电压是多少?
估计是电源容量不够
。
西门子
PLC输出
点灯亮但不能驱动电磁阀动作,不连接电磁阀下输出点电压...
答:
1、你的输出是晶体管还是继电器,
如果是继电器的输出稍微你驱动小功率的设备,如果是晶体管的基本就用了驱动继电器
。2、PLC的输出只是一条线路的闭合,与压降无关,你的电压下降说明你的电源功率不够,如果用PLC的电源最好不要,这可能会影响PLC的正常工作。最好配独立电源,电源功率大小要看你驱动设备...
PLC输出
是24,但我要接上是22OV的接触器怎么接
答:
把
PLC输出
的24V接
到中间继电器的
线圈上,把中继的常开触点与220V的接触器的线圈串联到220V回路中,就可以了。当
24V输出
信号来的时候,中继线圈得电,常开触点闭合,与之串联的接触器的线圈也就得电了。
需要
什么
元器件可以将
PLC输出的24V
电压信号转换成10V或5V信号?_百度知 ...
答:
dc-dc模块 可以把
24v
转成 5v 10v 但是前提条件你阀门功率算好了 用
中间继电器
来实现 y0 y1控制k0 k1 继电器 k0 k1继电器常闭串联输出0v k0 常开5v k1常开10v
plc
怎么控制
继电器
答:
理论上的过程是:
PLC
经过一个程序计算
,输出
一个
24V
信号
到中间继电器的
13脚,14脚接24V的负极,然后继电器的线圈就得电了,然后它的常开点5、9间就闭合了。5、9的两端应该接的是水泵控制的变频器或者其他控制器的使能点,也就是说:5、9连得这条线路通了,水泵的控制器就开始工作,水泵也就开始...
在
PLC输出24伏
直流电压到电磁阀之间加装
中间继电器
来防止感应电压,该如 ...
答:
用你
PLC的输出
控制
继电器,继电器的
触头接通另外一个电源对电磁阀供电。还有一个方法就是不用接继电器,直接在电磁阀线圈上反并一个二极管。图:
...是不是就是将
24V中间继电器的
线圈接到
PLC的输出
点,
答:
是的,我之前都是这么做的,没问题。主要你是注意一下
PLC输出
端的电压是否是
24V
.。如果PLC输出端功率很小,即使有输出也不能带动线圈吸合,那就不行了。其他没什么。还有点注意了,你
继电器的
常开点的电压应该跟接触器线圈电压一致。