PLC输出是24,但我要接上是22OV的接触器怎么接

如题所述

把PLC输出的24V接到中间继电器的线圈上,把中继的常开触点与220V的接触器的线圈串联到220V回路中,就可以了。当24V输出信号来的时候,中继线圈得电,常开触点闭合,与之串联的接触器的线圈也就得电了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-11-03
可加一个线圈电压24V触电耐压220V的继电器。注意交直流。
第2个回答  2009-11-03
应该将24V接入接触器的控制线圈, 另在接触器输入端接入220V电源,以此控制220V 的输出
第3个回答  2009-11-03
加一个24V的中间继电器,PLC输出24V,控制24V的继电器,使其动作,中间继电器再控制220V的接触器.