西门子S7-200扩展模块输出指示灯不亮,测输出点电压有24V,但是输出点所接继电器灯也不亮

如题所述

    输出的L和M都要接线,接的极性不能错。

    为PLC供电的24V dc电源有几个,如果有多个,必须将他们的接地端子全都接到一起。

    输出灯不亮,该输出点有24V电压,这是不正常的,检查接线是否将24v接到这个输出点上了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-15
检查看看是不是接线上的问题,量一下继电器线圈上有没有电压,要不就是继电器坏了