我看到一个设备,S7-266基本型的PLC,Q0.0-Q0.7接24V,后面的点Q1.0-Q1.7接220V交流,这样似乎是把直流和交流的零点接在一起了,不会出问题吗?
看了你的介绍。S7-266基本型的PLC(6ES 7216-2BD23-0XB0 )是16点继电器输出。分为3组,分别可以使用不同的工作电压。
追问
型号是你给的图的,问题是1L,2L,3L都接220V的火线,Q0.0-Q0.7接中间继电器线圈的一端,中间继电器线圈另一端接24V的负端,而Q1.0-Q1.7接中间继电器线圈一端,中继线圈的另一端接220V的N 端。这么一来,不是24V的负端和220V的零线端接在一起了?这么接,现在似乎又用的好好的,按理来说,似乎不可以这么接的吧。也就是说直流的负极可以和交流的负极接在一起吗?
追答.一般不用你说的方法接线。强点和弱电还是要分开的。
本回答被提问者和网友采纳