90KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器

如题所述

你给出的星三角电路属于国际标准的启动方式,不同于老国标。首先说下(老国标,其实就是国内老一辈们采用的降压方式,)他们是通过主接触器后做分路实现星三角的,因此都会有一个较大的接触器,计算下来不经济。
而新国际通用标准(你给出的电路图)可以看出,空气开关选择满足电机电流给予一定富余量,90kw电机额定电流175a
因此选择225a空气开关就可以。接触器,1km
2km是主要运行接触器,线路中三角形时候他们各承担一半电流,因此选择110a(好像没见过100a的)电流,3km为星型点,由于短时电流不会对触头造成损坏,稍低一点不会影响,选80a即可。热电器:如果不使用互感器的话,选jr36---160a就可以。
可能一些知友觉得选小了,实际上你们只要留意,就会发现现在很多电气设备厂做的都是这个标准。这样既节省成本,也满足使用要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-26
断路器400A的,接触器选CJ20-350A的,电机接线选
3x70+1x35平方的铜芯电缆。
第2个回答  2020-04-28
选择施耐德的产品的话,断路器可以选择NSE250N/200的,接触器LC1-D205M7C
第3个回答  2020-04-30
配400A绰绰有余。
我们是西安泰富西玛电机
有什么需要可以联系。
相似回答