88问答网
所有问题
55KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器
55KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器为好 我在盘柜厂做一个电机控制箱,厂家推荐使用160A梅兰日兰断路器 LC1D2057C施耐德接触器 这两个器件能确保电机的正常启动和运行吗?谢谢
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-05-03
可以满足要求
<上一页
1
2
相似回答
55KW电机直接启动
需要
配多大
的
断路器和接触器
?
答:
电压400V?电流约100A,不是不可以全压
启动
,难度很大!应具备;1、转速1000转以下,2、空载启动,3、离变压器或发电厂100m左右,4、变压器或发
电机
容量大于等125kVA,5、导线截面积≧150㎜²,6、空载电压≧400V,没问题,
断路器
选630A,交流
接触器
400A或以上。
电机55KW
自耦降压
启动
,帮忙选用
交流接触器及断路器
答:
断路器选择250A的塑壳式断路器
,接触器可以选用160A的~
55kw电机
变频
启动
选
多大接触器和断路器
答:
接触器CJX2-110 断路器
施耐德NSX-160 160A
如何根据电机的功率选择
接触器
、
断路器
、电线等!比如
55Kw的电机
呢
答:
一千瓦约等于二点二安,五十五千瓦约一百二十安,加上起动电流,
最少不得低于两百安接触器
,和相关控制电器件,电缆选用三十五平方的,
55kw电机用多大接触器
答:
先把这个功率的电机正常运行时的理论电流计算出来 三相电机电流=功率/电压/相位1.732/电机功率因数0.75左右 电流=55000/380/1.732/0.75 约为111A左右,考虑到
电机启动
电流大 可以选用200-250A左右的主控
断路器
,
接触器
应该150A左右,线缆应该用50平方或者以上。
55KW电机
星三角
启动
,
断路器
、交流
接触器
等如何选型。
答:
一般功率在11KW以下的采用
直接启动
,在30KW和11KW间采用星三角启动,超过就要用变频或软启动。所以
55KW电机
肯定不推荐使用星三角。但如果你硬是要用星三角的话,也是有办法的。国内有一家厂商叫天水213可以用比较特殊的方案在功率超过30KW时还能用星三角启动。毕竟这种方案有点偏,所以不太记得最高是多少...
5.5KW
的
电机
怎么先多大的
断路器和多大
的交流
接触器
和多大的热过载续...
答:
如果是三相
电机断路器
选择DZ20A的,
接触器
选择CJ20-16A的,热过载保护器选择NR12.5A的。
...75KW,
55KW的电机
星三角
启动
电气的选型,包括
断路器
,
接触器
,以及热保 ...
答:
132KW:
断路器
315A,
接触器
330A,星型
启动
那只185A,热继电器:铭牌电流/1.7 90KW:断路器250A,接触器265A,星型启动那只150A,热继电器:铭牌电流/1.7 75KW:断路器200A,接触器185A,星型启动那只115A,热继电器:铭牌电流/1.7
55KW
:断路器160A,接触器150A,星型启动那只100A,热...
大家正在搜
11千瓦电机用多大接触器和断路器
5.5kw电机用多大接触器
11kw380V电机配多大接触器
20kw电机用多大接触器
3kw电机用多大接触器
3kw电机用多大的断路器
0910接触器带多大电机
22w电机用多大接触器
4kw电机用多大接触器
相关问题
55KW电机直接启动需要配多大的断路器和接触器?
一个22KW的电机 要求直接启动 启动电流多大 需要选择多大...
90KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器
55kw电机 变频启动 选多大接触器和断路器
18.5kw电机直接启动用多大断路器、接触器、和热保护器
90KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器
55KW电机星三角启动,断路器、交流接触器等如何选型。
如何根据电机的功率选择接触器、断路器、电线等!比如55Kw的...