88问答网
所有问题
女儿十岁,她接的消防水泵控制柜不设星三角,用的是0910的接触器,而其他都是8011的接触器,是怎么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-02-11
1、880W4A的水泵属于小功率设备,而且不是频繁启动的,所以,完全可以用刀闸开关直接控制,是符合规范的,尽管放心使用。接触器是用于几个千瓦以上的频繁起停的设备的。
2、用一个时间继电器可以实现你的控制,但是,它需要按钮和接触器或中间继电器来配合,稍微麻烦,建议你使用洗衣机的机械定时开关,这种开关只需顺时针一拧,它就开始计时了,然后自动回转,到原点后自动关断,很简单,而且不贵,在电气元器件市场都能买到。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VgKaVBSMatV1tctB1V.html
相似回答
消防水泵控制
线路
接触器的
问题
答:
是
星三角
启动用的 目的是减小启动电流,启动后自动切除
消防水泵控制柜
怎么接线
答:
二用一备
消防泵控制柜
专用电气控制:消防泵控制器GYXF3100-3XP,符合GB16806-2006标准设计的一款产品,用于消防泵控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、
接触器
驱动、电压电流显示及负载故障保护切换,适用于7.5-315KW的水泵,直接启动、
星三角
降压启动、软启动控制柜、自耦降压启动柜中逻辑控制。二用...
请问哪位大虾知道
消防泵控制柜
有无规定是
星三角
启动或软启动,不胜感激...
答:
没有规定,是否用
星三角
或软启动只和负载本身有关(即负载的大小,类型等),与是否是
消防
用途无关。由于消防设备一般平时不运转,所以除非很大的设备,一般没有必要用星三角或软启动,直接启动即可,可以节约造价,而且并不会跟电网造成冲击
22kw电机
的消防泵
釆用
星三角
启动用两个cjx2-2510交流
接触器
和一个cjx2...
答:
基本上星角启动都是这类结构,但22kw用2510太小了,22kw电机运行电流是44A而2510
接触器
最大电流是25A,1210才12A有点开玩笑的设计要是2.2kw还差不多。22kw应该用5011一个6511二个的接触器
请问?2015新消防法对
消防水泵的控制
要求是什么。
答:
11.0.13
消防水泵控制柜的
前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门的钥匙装置,并应由有管理权限的人员在紧急时使用。11.0.14消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用
星三角
和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。消防水泵准工作状态自动巡检时应采用变频运行,定期...
我这里有个11KW的
水泵,
要用
星三角
启动,请问擅自
接触器
怎么选择,我主接...
答:
11kw的
水泵
全压启动就可以了,没必要做
星三角
启动。单相370w电机的额定电流大约是1.8A,断路器选6A不算大。启动电流理论上为额定电流的3-5倍,你自己算一下吧,反正不能让电机在启动的时候就引起断路器过电流跳闸吧?如果选带电流限制的断路器,可以把过载电流适当限制一下。
...到底要用多大的断路器,交流接触器(星型
接触器,
角型接触器),多大的...
答:
你不如用变频
器控制
启动. 梁昌杰happy | 发布于2012-09-19 举报| 评论 0 1 90KW电动机,电流180A,启动电流约500A, 转为
三角
型时电流近似额定电流90KW工作电流大约175A,启动和运行
接触器
选用CJ20--250,星点接触器160A,空开选用DZ20Y-250A,不要选CJX2的交流,因为他的最大型号才9511,热继电器选用JR36---...
消防
喷淋泵15KW以上就要才有
星三角
降压启动的方式启动,可是我看到有...
答:
因为水泵电机在启动的瞬间电流很大,降压启动可以保护电机,其实你说15KW以上就用
星三角
也不是绝对的,我还看过75KW直接启动的,就是启动时
接触器
火花大点嘛,哈哈~~~空气对风机的阻力应该小于水对
水泵的
阻力,所以相同功率的电机,用于水泵时的电流应该大于风机的 ...
大家正在搜
消防巡检柜到水泵控制柜接线
消防水泵控制柜接线视频
消防水泵接合器的作用
消防水泵控制柜原理图
消防水泵控制柜电路图
消防水泵控制柜规范
消防水泵控制柜二次图
消防泵控制柜接线图
消防水泵控制柜图片
相关问题
消防水泵采用星三角启动,由配电柜引出两路电源,有消防巡检柜
消防水泵控制线路 接触器的问题
请教一个关于消防机械应急起泵的问题
为什么采用星三角启动的电机,转换后两个在工作的接触器只承受0...
消防泵控制柜怎样接线
请问22kw的消防泵星三角启动 控制柜中空气开关 接触器 热...
消防控制柜星三角启动电路图
我这里有个11KW的水泵,要用星三角启动,请问擅自接触器怎么...