消防水泵控制柜图片
消防泵控制柜
如何接线?
答:
消防水泵控制柜
,直接启泵线接线,先将进电端子按照对应的型号全部接好;具体的操作步骤如下:1、将进电端子按照对应的型号全部接好。如下图:2、将输出电源的端子按照对应的型号全部接好。如下图:3、将直接启泵进电线负极接A01端子。4、将直接启泵进电线正极接A02端子。5、将直接启泵输出电线正极...
消防
消防泵控制柜
防护等级怎么定,3C认证控制柜生产
答:
根据2014年颁布的新标准《GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范》,其中第十一章节:控制与操作的11.0.9黑体强制条款中,对
消防水泵控制柜
的IP防护等级给出了相关要。11.0.9:消防水泵控制柜设置在独立的控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。...
消防泵控制柜
安装要求和规范有哪些?
答:
消防水泵控制柜
中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋...
消防控制柜
尺寸有哪些?
答:
消防泵控制柜
几乎已经占据了所有公共场所领域,包括汽车站,火车站,机场,工业园,加油站,水电站,写字楼。不同的运用场景它的尺寸要求也有所不同,一般根据需求商图纸的标准去进行设计研发以及生产。 消防控制柜的尺寸太小会影响内部电源以及其他附件的安装,但是,消防控制柜的尺寸技术参数却严格...
谁有
消防水泵控制柜
电路图及原理说明
答:
控制柜
发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统提供达到设计值的足够的水量。
消防水泵
控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。
求
消防泵
自动巡检柜原理图?
答:
设备具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及
水泵
的低速自动巡检。系统无消防命令且各
消防控制
设备系统开关置于自动状态时,TH-MR智能巡检控制器输出巡检指令逐一对主回路进行巡检,巡检返回信号取自于各电器元件的主辅助触点。反馈信号时间允许值不大于2S。主回路巡检完成后,TH-MR...
巡检柜与
消防控制柜
怎么连接线?有图吗?
答:
巡检柜与消防主机没有关系,巡检柜旁边就是喷淋泵及消火栓
泵控制柜
,他是巡检这两个柜子有没有异常,及隔多久让泵启动一下,防止泵生锈,喷淋泵,消火栓泵到到消防主机有直起线,其他没有。自动巡检装置控制功能:完成对
消防泵
、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自运巡检控制,巡检周期24小时,每次巡检单泵巡检...
中级
消防
设施操作员关键技能操作(1)
答:
一、
消防泵
组电气
控制柜
的功能、面板组成与操作控制 1.消防泵组电气控制柜功能 根据系统操作控制和维护管理的需要,湿式、干式自动喷水灭火系统电气控制柜主要具备启停泵、主备泵切换、手自动转换、双电源切换、巡检、保护、反馈机械应急启动等功能。 (1)启停泵功能 控制柜设置有手动启停每台
消防水泵
的按钮,并设...
消防泵控制柜
有什么用处呢?
答:
100VA。
控制柜
设有泵开、泵停、泵故障等无源接点反馈
消防
中心。具备当主用泵故障时,备用泵自动延时投入的功能。除此之外,控制柜可以根据用户需要,增加双电源自动切换功能,定期自动巡检等功能,大功率消防主泵可以采用软起动方式缓减
水泵
起动时对电网及管网的冲击。
消防水泵
机械应急启动装置
图片
答:
“机械应急启动装置”启动手柄平时处于停止状态(带锁),紧急火警时必须由被授权的管理人员操作。2. “机械应急启动装置”输出和原
控制柜
内输出端子相连接,以实现应急直接启动
消防泵
。启动时手动启动手柄按下90°,消防泵依据所配电器采用星三角启动、降压启动方式启动,停泵由有管理权限的人手动停泵(不...