消防水泵采用星三角启动,由配电柜引出两路电源,有消防巡检柜

其中KM1下的ABC电源依次接到了电机接线盒里面的U1、V1、W1,KM2下电源ABC依次接到了电机盒里的W2、U2、V2。但是电机是反转的,并且消防巡检柜巡检的时候水泵转向和星三角启动的时候是相反的

晕,楼主接反了,下面的世界再u2、v2、w2,上面接在u1、v1、w1,因为星三角启动,三个接触器自身线路就是转换过了的,电机的线路不需要再调相的追问

您能详细的说一下吗?您的意思是我U2、V2、W2也应该是按照ABC接吗

追答

是的,安装上下的线路的是一样的,

追问

电机盒里面端子是这样的:U1 V1 W1

W2 U2 V2
你说,星三角启动电路三个接触器自身线路转换过了,从图片上看,三相的相序没有转换啊。

追答

没转换的U1 V1 W1对应的是U2 V2 W2 电机相序已经是星三角了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-06
倒一下进线追问

我首先想确定,我的接线有没有错。先启动的星形电源的ABC相接到了U1、V1、W1,后启动的三角形电源ABC相接到了W2、U2、V2。我这样接是否正确。

追答

接的没错,是这样

相似回答