柜子里有零排,还有一根地排,这是什么系统?,零排地排没有共同接地!如果是TN_S,那为啥电机外壳不接零(地排)?TN TT系统不是不能混用

我国过去用的三相四线制,是从苏联来的,三根火线加一根零线,这根零线也当保护线用,叫保护接零。人家欧美也不是用的三相五线制,人家那三根火线,一根N线,加一根PE线的,虽然是五根线,但是也叫三相四线制。什么叫三相?三相就是指三根火线。什么叫四线,就是指的四根线带电流的。到了我国,就认为三根火线,再加两根别的线,那就叫三相五线吧。其实让外国人笑话啦。人家说的四线,是指正常工作时有四根线流过电流,注意,N线在正常工作时也是要流过不平衡电流的。但是PE线是保护线,只在接地时才会流过短路电流,正常情况下是不流过电流的,所以不能称为三相五线制,应该叫带PE线的三相四线制。
柜子里有零排,地排,这叫TNS系统。零排地排都是接在一起,再接地的,也就是说都接了地的。接零保护是苏联的东西,但是后来跟国际接轨以后发现人家不那么接,因为零线是流过不平衡电流的,也就是说上面是有压降的,也是带电压的,而且断零非常危险,所以我国也早就不用接零保护了,你看电缆都是五根线的。
TN,TT不能混用是配电设计规范国标有规定的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-13
柜子里有零排和地排,不能确定是TN-S还是TT,得从地排和零排的关系来确定(零、地线的源头是否存在连接)。
如果在该柜子之前有连接就是TN-S系统,如果两线从未有连接就是TT。一般不建议TT系统。电机外壳要接地,不能接零。
两个系统不能混用。TT系统一定得装设漏电保护装置。追问

首先谢谢你的回答!如果是TNS系统那电机外壳是接地还是接保护零线?为什么?

首先谢谢你的回答!如果是TNS系统那电机外壳是接地还是接保护零线?为什么?

追答

必须接地保护的,主要是为了安全,防止出现触电!

本回答被网友采纳
第2个回答  2014-03-13
我不是很懂,我国的三相电采用三相四线制,从而地线与零线连接在一起,或者地线不接。欧美采用三相五线,地线与零线分开。
电机外壳不接地,在漏电时就会触电,产生严重事故。