10KV不接地系统,PT为Y/Y/开口三角接线,测量电压的疑惑

10KV不接地系统,PT为Y/Y/开口三角接线,PT一次侧如果不接地,测出的电压是相对地的电压还是相对中性点的电压,PT一次侧如果接地,测出的电压是相对中性点的电压还是相对地的电压。PT一次侧接地是不是可以认为是给10KV的系统接了个地,如果不是,原因是什么啊。10KV是不接地系统那么是不是可以认为相对地的电压是个漂的电压,因为在高压直流输电里面有个接地极,给线路的电压一个参考点。10KV既然不接地那它就没有参考点了,是不是认为它的对地电压是个漂的值,平时说的相电压是相对中性点的电压吗。请大家解答一个菜鸟的困惑

呵呵,你说的好复杂,我不是很明白,咱们探讨一下。我知道的是10kV系统为三角形接线,所以相电压等于线电压,又因为电脑中的电压采集的是电压互感器二次电压,电压互感器二次为星形,中性点接地,电脑显示的相电压为电压互感器二次每相对中性点的电压,一次发生接地,实际每相还是10kV,因为后台机也就是电脑采集的是PT二次侧的数据,所以PT感应出来的电压就缺一相,不明白我们之间还可以沟通追问

相电压并不等于线电压,应为变电站10kV母线的相电压指的并不是降压变压器的相电压,而是指的对地电压。也就是对中性点电压。在这里,中性点也不是指绕组Y形接法的中性点,而是由母线及线路对地电容形成的中性点。
如果PT的一次侧不接地,就是二次侧接地 能测出相对地的电压不

追答

你好,有没有QQ 号?我们可以继续聊,我说的就是线路和10kV母线,为了保证人身和设备安全,PT一次和二次星型中性点都接地,如果不接地有安全隐患,也不会有相电压

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-02-12
10KV不接地系统,PT为Y/Y/开口三角接线,PT一次侧如果不接地,理论上测出的电压是相对中性点的电压,PT一次侧如果接地,测出的电压是相对相对地的电压。但中国的规定是PT一次侧中性点必须接地,所以第一种情况实际不存在。
二次侧中性点接地不能认为是给10KV的系统接了个地,变压器传递的是电位的差值(差值的倍数),不传递绝对电位。
10KV是不接地系统,是可以认为相对地的电压是个漂的电压,平时说的相电压是相对中性点的电压。
第2个回答  2012-06-05
1.PT一次不接地,测量的是线电压100V,接地后测量出来的还是线电压100V
2.可以认为是接地了,但是PT的阻抗非常大,对地的阻抗可以看成是无穷,所以对小电流接地系统不构成影响。
3.相电压指的就是对中性点的电压,中性点不接地系统会出现中性点漂移的。