10KV不接地系统,PT为Y/Y/开口三角接线,PT一次侧如果不接地,测出的电压是相对地的电压还是相对中性点的电压,PT一次侧如果接地,测出的电压是相对中性点的电压还是相对地的电压。PT一次侧接地是不是可以认为是给10KV的系统接了个地,如果不是,原因是什么啊。10KV是不接地系统那么是不是可以认为相对地的电压是个漂的电压,因为在高压直流输电里面有个接地极,给线路的电压一个参考点。10KV既然不接地那它就没有参考点了,是不是认为它的对地电压是个漂的值,平时说的相电压是相对中性点的电压吗。请大家解答一个菜鸟的困惑
相电压并不等于线电压,应为变电站10kV母线的相电压指的并不是降压变压器的相电压,而是指的对地电压。也就是对中性点电压。在这里,中性点也不是指绕组Y形接法的中性点,而是由母线及线路对地电容形成的中性点。
如果PT的一次侧不接地,就是二次侧接地 能测出相对地的电压不
你好,有没有QQ 号?我们可以继续聊,我说的就是线路和10kV母线,为了保证人身和设备安全,PT一次和二次星型中性点都接地,如果不接地有安全隐患,也不会有相电压